我們生產的設備在使用時電流很大,是不是因為我們把75千瓦電機改成55千瓦電機有關系,還是有其他原因照成,有哪位師傅告訴我,急著想知道,謝謝啦
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-5-14 09:12:35 | 只看該作者
從理論上說 電路中的電流是跟你的設備索取的有關的 就是說如果你設備里邊有一個需要大電流的 最后就會造成你的電流加大 而這個大是在你的電流能提供的條件下。
# h9 g4 m7 |  T- U% x4 n
3 \. Q9 K- U) E7 a0 f不一定是你電動機的原因造成的 得看你電機的運行電壓是多少  如果兩者運行電壓都是220V或380V 那就不是電機造成的。
3#
發表于 2009-5-14 11:23:48 | 只看該作者
不明白樓主的意思,"設備在使用時電流很大"大到什么程度?應該多少,實際多少?有數字嗎?為什么將75千瓦電機改成55千瓦電機?
4#
發表于 2009-5-14 12:55:48 | 只看該作者
關鍵是負載,你的負載大,電流就大了呀
5#
發表于 2009-5-15 12:28:47 | 只看該作者
希望樓主查一下,同意4樓意見
6#
發表于 2009-5-15 12:49:42 | 只看該作者
我也覺得是負載大造成的,應該從負載著手調查
7#
 樓主| 發表于 2009-5-21 20:07:09 | 只看該作者
原因查明了,是因為電機改成55千瓦造成的。
8#
發表于 2009-5-22 01:01:09 | 只看該作者
75千瓦電機改成55千瓦電機,電動的功率小了近三分之一,電機負荷加重,電流加大,電機很快發熱,造成電箱里的熱繼電器跳閘.時間長了電機定子線圈因嚴重發熱而燒了.電機一旦燒了,電箱里的保險,熱繼電器也跟著爆了,嚴重的連電箱或總閘都跟著爆了,在維修中這個我是經常遇到的,老板為了省鈔票,有意將設備上的電機大改小.最后的結果是燒得很慘.
9#
發表于 2009-6-2 21:19:13 | 只看該作者
電機過載運行,肯定會使電流增大。選擇電機和更換電機應考慮電機的額度負載能力。