一臺350mm40MPa的固定球閥在進行全壓差試驗時,電動裝置顯示過力矩,打壓時在球閥的一面加壓44MPa,開閥時電動頭報警過力矩.電動頭的輸出力矩為208N/M,配轉比70:1的減速箱,請問是不是電動頭選型太小還是閥門啟閉力矩太大?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-8-4 11:07:45 | 只看該作者
208N*M 想開350口徑的球閥 不可能!至少要2000N*M!
3#
發表于 2009-11-2 00:46:30 | 只看該作者
不須要這么大吧,應該有計算的呀
4#
發表于 2010-7-11 09:48:27 | 只看該作者
電動頭選型太小,你要根據你們設計的閥門計算帶壓扭矩選擇合理的執行器裝置