安全閥整定壓力
% x0 r# {+ E4 w$ `" z1 ?安全閥的設計整定壓力除制造廠有特殊規定外,一般應按表2的規定調整與校驗。
5 J) c! l( R; ~
表2 安全閥整定壓力
安  裝  位  置
整 定 壓 力
汽包鍋爐的汽包
或過熱器出口
額定蒸汽壓力P<5.88MPa
控制安全閥
1.04倍工作壓力
工作安全閥
1.06倍工作壓力
額定蒸汽壓力P≥5.88MPa
控制安全閥
1.05倍工作壓力
工作安全閥
1.08倍工作壓力
直流鍋爐的過熱器出口
控制安全閥
1.08倍工作壓力
工作安全閥
1.10倍工作壓力
再熱器
1.10倍工作壓力
啟動分離器
1.10倍工作壓力
注1:各部件的工作壓力指安全閥安裝地點的工作壓力(脈沖式安全閥為沖量接出地點的工作壓力)。
: r. u  {5 W3 }2 q3 A注2: 過熱器出口安全閥的整定壓力,應保證在該鍋爐一次汽水系統所有的安全閥中,此安全閥最先動作。: ]1 Z. v/ k( l$ p% n
" t3 `' Q8 |. f  c
         (kg/h)
; |2 ~' s1 x  E" a, n& R; ?(2)
( @  |/ g9 B0 w' v( M/ K5 W9 o
6.8.2) [9 K- F; S; S  W* k+ ?% e
對于過熱蒸汽(指過熱度大于10℃的蒸汽)

: P( `3 E% o7 Q. B% k* p當排放壓力為0.1MPa~11MPa時,有' v7 ?; z' s4 G) r
Wt=5.25APdKsh , \+ Y9 B! ?5 }0 r3 u) u
(kg/h)2 j# |3 @8 D& y% e
(3)

! h, q# S, L. l, r* d當排放壓力為11MPa~22MPa時,有
# `. z5 n0 Z1 I7 t+ i/ o% h; G. P, u* w/ T

8 U& F6 A; J# `8 G# ?$ G; z/ Q* |% o
(kg/h)
* I. @& G% Z$ ^4 W8 X(4)
$ _, R# ~8 I, Z7 B
6.8.3
+ S* W9 M1 d) [& M
對于用液體作為試驗介質時理論排放量則為(非粘性液體μ≤0.02Pa•s)
+ p1 V0 n0 C5 y% E& l& I4 J1 h
- R, m  q& ]1 L

6 i: Y( n5 j$ {
(kg/h)) S  ~' `4 g) @6 L, K" U
(5)

  A9 i, R6 K1 j9 d  @式(5)僅適用于介質的雷諾數大于或等于400的情況,否則應另作研究。
" l# \; u9 P' Z. Y1 H. L式(1)~式(5)中:$ u7 @+ a3 E3 o5 D9 _) ^" i; Y- ?) J
Wt-理論排量,kg/h;* I. Z! w) d* O, z9 ?
Pd-實際排放壓力(絕對壓力),MPa;
6 p/ e2 U* V+ Z: H- v& }* q
( f9 r9 X- b+ J% iPs
-安全閥的整定壓力,MPa;

# _4 U" L/ o3 K. i, `* Y- V6 z& X& A7 T8 G
A
-流道面積,mm2;

* z3 F2 t" O% @2 S9 i/ ^$ i
- i# N6 i9 B( E) M# X# ~. cKsh
-過熱修正系數(見附錄A)。

/ b! s) _; ~3 }" \
% U9 {, q8 R  M* c' l/ W; b, j0 W- oρ
-密度,kg/m3;

7 ^6 @$ E" p; s     
0 x7 w0 p1 G8 {ΔP—壓差,MPa;

5 Y& w0 g* R: I& E4 T& m6 E& i3 \- m6 nPb-安全閥排放背壓(絕對壓力),MPa;
/ l& t: ~& W% W5 P: o; j6.8.4
3 F5 a- H) o: j7 j$ z
對于用空氣或其他氣體作為試驗介質
2 Y2 t! \  p. w+ z, g) T( ?$ B1 H( I
臨界狀態下(即 )的理論排量:5 V. R5 k3 p2 y& u, j0 G: Q9 `, J, u
           (6)! d, \3 u2 W  l9 D( U& G( ^

- {: z9 Z2 T' U, B0 v5 s) P6 m+ S" d
Pd
=1.03Ps+0.1

) m# U: R& h5 _0 J6 G& L
! B$ `' _/ _, t$ W( f( u5 ]亞臨界狀態下(即 )的理論排量:! b" c* u$ K+ W1 H$ O- I! k6 o& F
      (7)% ~# E* C( y8 X8 x: P+ u* v
式(6)~式(7)中:! L. r0 h( M8 @3 T+ ]$ ^4 w
   A-流道面積,mm2;
; j- F" I$ ]6 j5 b   Pd-實際排放壓力(絕對壓力),MPa;
" O9 S. B1 z2 @, p1 L& F+ ?2 hC-絕熱指數k的函數,即 7 o, \' \# W) {4 M) a! p
   Ps-安全閥的整定壓力,MPa;
% J  v; v/ I  t0 b- D4 MM-氣體分子量,kg/kmol;
: b( X# O" W' Y# p, a   Z-壓縮系數,在多數情況下Z為1;
" p* T2 d0 ^" ^* T; H3 e" P
2 n9 e0 V) T) Y- lT
-實際排放溫度,K;
' \) j9 A# H7 J# I* k3 a" Z
   V-實際排放壓力和排放溫度下的比體積,m3/kg;
$ |# t# x2 l" SKb-亞臨界流動狀態下理論排量修正系數,參見附錄B。
  Q, e5 L/ n+ X7 P9 [- T      
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-5-18 21:11:34 | 只看該作者
文章好是好,就是漏了重要的公式。建議用文本格式保存后在發