求個測溫的方案

[復制鏈接]
1#
發表于 2025-6-18 16:18:56 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隧道式烘干箱,由于溫控做得很差  現在客戶要求要測實際產品的溫度,有啥好的辦法  加熱板離產品只有30mm距離  非接觸式的 感覺不能在這環境中使用  熱電偶不太理想,有沒有滑動接觸的傳感器
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2025-6-18 16:39:46 | 只看該作者
能不能在產品離開加熱板之后檢測溫度,用非接觸式的紅外測溫儀
3#
發表于 2025-6-18 20:00:21 | 只看該作者
你的烘干箱多長?我們20米的加熱爐都是用熱電偶測量的。

點評

現在不是這個問題了 客戶要求直接測產品 吐血,算了 買點RFID標簽貼在工裝板上算了  發表于 2025-6-18 20:43
4#
發表于 2025-6-19 07:39:09 | 只看該作者
有的 ,SMT回焊爐測試實際產品溫度十幾年前就有類似的測溫記錄設備。用一個產品做樣本,熱電偶測試端固定在產品需測定溫度曲線的地方,后面有個記錄儀 一起進加熱設備 記錄溫度變化曲線的以供調整合適溫區溫度的。你找下,有的。
5#
發表于 2025-6-19 08:47:53 | 只看該作者
非接觸式只能紅外了,要么你把這個溫度梯度控制好
6#
發表于 2025-6-19 09:03:44 | 只看該作者
坐一塊測試板就好了,我們都是這樣做的。

點評

正常是這樣,但是電控做得很差,把他們產品給燒了 他們就要求實時監控  發表于 2025-6-25 15:52
7#
發表于 2025-6-19 09:41:15 | 只看該作者
耐高溫熱電偶直接貼在產品上面

點評

有線太復雜了 后面直接買無線測溫標簽了  發表于 2025-6-25 15:51