久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 1659|回復: 16

步進電機斷電自鎖方式

[復制鏈接]
1#
發表于 2024-12-24 11:27:39 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
步進電機斷電自鎖,有人說步進電機帶減速器即可,有道理嗎?


補充內容 (2024-12-28 11:10):
其實要求的是設備斷電自鎖。
回復

使用道具 舉報

推薦
發表于 2024-12-24 11:44:15 | 只看該作者
本帖最后由 尹志春 于 2024-12-24 11:47 編輯

加個繼電器,斷電短路就行了
能有電機扭力的10%
帶減速機,這不扯蛋嗎,步進電機沒有必要減速機,正常步進電機最大扭力300轉,0-300接近最大扭力,轉速再高扭力下降,減速機成本可換一個大功率電機

點評

春哥牛叉,我試了,可以的  發表于 2024-12-24 14:03
當你無知加蠢再加上不要臉,所以才會讓你對別的的評論都表達反對意見,斷電自鎖的原理就不告訴你的,因百度上查不到  發表于 2024-12-24 13:50
你TMD知道什么斷電自鎖嗎,普通步進電機斷電不會自鎖,上電才會自鎖  發表于 2024-12-24 12:03

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
andyany + 1 懂得真不少

查看全部評分

推薦
發表于 2024-12-24 12:55:12 | 只看該作者
選個帶剎車的步進電機唄

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
andyany + 1

查看全部評分

3#
發表于 2024-12-24 12:37:05 | 只看該作者
|尹志春發表于 12-24 11:44<i class="pstatus"> 本帖最后由 尹志春 于 2024-12-24 11:47 編輯 </i><br>
<br>
加個繼電器,斷電短路就行了<br>
能有電機扭力的10%<br>
帶減速機,這不扯蛋嗎,步進電機沒有必要減速機,正常步進電機最大扭力300轉,0-300接近最大扭力,轉速再高扭力下降,減速機成本可換一個大功率電機
春哥,這種方式能不能計算出確切的自鎖力矩,是不是大于這個鎖緊力矩就能讓電機軸旋轉呢?用在垂直方向上的話,如果負載小是不是可以用這種方式替代剎車電機?

點評

可以,有鎖緊力,比如用1605的絲桿,用57電機,能拉住20KG左右的東西不下降  發表于 2024-12-24 13:45
5#
發表于 2024-12-24 12:59:27 | 只看該作者
渦輪的減速器
6#
發表于 2024-12-24 14:00:52 | 只看該作者
逐夢2020 發表于 2024-12-24 12:37
春哥,這種方式能不能計算出確切的自鎖力矩,是不是大于這個鎖緊力矩就能讓電機軸旋轉呢?用在垂直方向上的 ...

你用步進電機,就是一定要回零,哪就可以用這種方式,鎖緊力可以算出,就是算他電動勢 ,具體怎么算,自己查資料,我也不清楚,最簡單的方法,直接加重量,
7#
發表于 2024-12-24 14:01:50 | 只看該作者
逐夢2020 發表于 2024-12-24 12:37
春哥,這種方式能不能計算出確切的自鎖力矩,是不是大于這個鎖緊力矩就能讓電機軸旋轉呢?用在垂直方向上的 ...

春哥,我算的和你算的答案不一樣,雷賽57步進57CM26,定位力矩只有0.08N*M,配合上1605絲桿,只能堅持住9公斤的負載不下降,你說20公斤,有點夸張了,是不是那里不對

點評

我沒文化,不會算,只能用苯辦法,加砝碼,加到30KG,減去絲桿自鎖,  發表于 2024-12-24 16:44
定位力矩是不上電也不短路的力矩,那個確實不大。但是你把步進電機的同一項的兩根線捏在一起,你轉動電機軸,阻力還是很大的。  發表于 2024-12-24 14:49
8#
發表于 2024-12-24 14:02:27 | 只看該作者
尹志春 發表于 2024-12-24 14:00
你用步進電機,就是一定要回零,哪就可以用這種方式,鎖緊力可以算出,就是算他電動勢 ,具體怎么算,自 ...

無電狀態下用步進電機的定位力矩計算
9#
發表于 2024-12-24 14:59:59 | 只看該作者
jackcheng8966 發表于 2024-12-24 14:01
春哥,我算的和你算的答案不一樣,雷賽57步進57CM26,定位力矩只有0.08N*M,配合上1605絲桿,只能堅持住9 ...

不上電的時候 就是定位力矩啊,完全斷開了
10#
發表于 2024-12-24 15:43:58 | 只看該作者
步進電機的保持轉矩與定位轉矩
保持轉距是指電機各相繞組通額定電流,且處于靜態鎖定狀態時,電機所能輸出的最大轉距。是電機選型時最重要的參數之一。
定位轉距是指電機各相繞組不通電且處于開路狀態時,由于混合式電機轉子上有永磁材料產生磁場從而產生的轉距。一般定位轉距遠小于保持轉距。是否存在定位轉距是混合式步進電機區別于反應式步進電機的重要標志。
網上查的。