求助:氣動門改造,應該用什么類型電磁閥?

[復制鏈接]
1#
發表于 2024-10-30 13:32:51 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 水水5 于 2024-10-30 14:05 編輯

自動化改造過程中,經常遇到氣動門改造。
有些機床的門,行程是455這樣的情況,無法讓氣缸跑滿全部行程。
也有些改造是要求既能自動開關,也能手動開關。

開始我選擇了普通的兩位五通單電控電磁閥,發現無法滿足人工開閉的要求,只能是加個按鈕盒
后來我選擇了三位五通中泄電磁閥,人工開關也不很順暢,因為要拉動氣缸,而且,因為沒有了背壓,開關門的時候沖擊比較大。

大家都是怎么改造的氣動門呢?有什么好的經驗?

增加一條:氣動門改造的目的是為了自動化,,即機器人上下料的時候能夠自動開關門。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2024-10-30 13:49:13 | 只看該作者
本帖最后由 學者11 于 2024-10-30 13:51 編輯

對于滑動門或鉸鏈門,可以安裝平衡彈簧或扭力彈簧來達到相對自動的開關門。在液壓或氣動系統中加入手動操作裝置,如手動泵或手動控制閥,以確保在停電時仍能手動操作
3#
 樓主| 發表于 2024-10-30 14:06:26 | 只看該作者
學者11 發表于 2024-10-30 13:49
對于滑動門或鉸鏈門,可以安裝平衡彈簧或扭力彈簧來達到相對自動的開關門。在液壓或氣動系統中加入手動操作 ...

多謝大俠。增加手動閥,跟加個按鈕,沒啥區別吧。

點評

手動閥跟按鈕一回事嗎,停電時手動閥還能控制,按鈕能控制誰?  發表于 2024-10-30 14:49
4#
發表于 2024-10-30 14:37:06 | 只看該作者
三位閥加氣動鎖,你看行嗎
5#
發表于 2024-10-30 15:08:07 | 只看該作者
氣動不跑滿氣缸行程的很多,加機械限位閥或者接近開關。沖擊大的考慮加緩沖單向閥,,,,,
6#
發表于 2024-10-30 15:44:15 | 只看該作者
利用減壓閥做個平衡回路呢?
7#
發表于 2024-10-31 00:05:19 | 只看該作者
逆止閥+中封型電磁閥
滑輪導向,門上加導條,干1米都行
8#
發表于 2024-10-31 08:07:46 | 只看該作者
加個手動閥