焊接不用打坡口的。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2024-10-8 10:52:09 | 只看該作者
在某些特定條件下,鋼管焊接可以不需要打坡口。這通常取決于以下幾個因素:

管壁厚度:對于較薄的管壁(通常小于3mm),由于焊縫的熔深可以穿透整個壁厚,因此可能不需要打坡口。但是,具體是否需要打坡口還需參照相關標準和規范。
焊接方法:不同的焊接方法對坡口的要求也不同。例如,手工電弧焊、氣體保護焊等方法,在處理薄壁材料時可能不需要打坡口。而自動焊或半自動焊在焊接較厚材料時,為了保證良好的熔合,通常需要打坡口。
焊接位置:焊接位置也會影響是否需要打坡口。立焊、橫焊、仰焊等位置可能需要不同的焊接技術和坡口形式來確保焊縫質量。
材料類型:不同材料的焊接性不同,有些材料即使在較厚的情況下也不一定需要打坡口,這取決于材料的導熱性和熱膨脹系數等因素。
如果對接頭的強度和密封性有較高要求,即使管壁較薄,也可能需要打坡口以確保焊接質量。
3#
發表于 2024-10-8 11:04:57 | 只看該作者
技術要求不是技術人員給的咩,規范也是行業標準,
4#
發表于 2024-10-8 11:05:56 | 只看該作者
是行業通用的,你如果就焊個小水箱不漏水就行,那就沒有相關的行業規范。
5#
發表于 2024-10-8 12:58:01 | 只看該作者
要探傷的
回復

使用道具 舉報

6#
發表于 2024-10-8 15:14:15 | 只看該作者
看用途了。一般承壓的厚壁的,都得打坡口。當然,你可以用直通代替焊接。
7#
發表于 2024-10-9 18:03:26 | 只看該作者
施工驗收規范中要求,管道壁厚1-3mm的單面焊接和3-6mm的雙面焊接不用打坡口。