液路問題請教,調節閥不是應該在減壓閥之后嗎?

[復制鏈接]
11#
 樓主| 發表于 2024-7-10 21:54:12 | 只看該作者
|徽含一劍發表于 07-10 14:17球閥一般是開關截止作用,不作調節用,有可能是分流器或水路中有自帶調節流量的閥。減壓閥后一般都有調節流量的閥。減壓閥只是起固定出口壓力的作用,而水路的壓力是由自身的阻力負載決定的,這兩者之間會有一個壓差,再加上水路開口大小,共同決定了流量。
他這里宣傳水可調估計是用手動調整減壓閥實現流量控制功能。還有一個問題請教下:減壓閥后面配多個電磁閥控制多個水路,多個水路同時開啟和只有一個水路開啟,流量有變化嗎?是同時開的5路流量總和等于1路開的流量。還是說5路中的每一路流量大致相等并等于只有一路開的時候的流量?
12#
發表于 2024-7-11 10:11:05 | 只看該作者
球閥必須在前。關閉球閥可以清理過濾器,維修減壓閥,反之則不行。
' E+ H) W6 \' f$ `4 }6 L' G: f最好是在減壓閥后安裝管式節流閥(手動錐閥),進行控流控速。! h  L( m  n& h# C% W