垂直安裝氣缸互鎖氣路不復位問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2024-5-29 19:40:10 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
垂直安裝氣缸互鎖氣路,氣缸進氣和排氣口都裝了先導式節流閥,在設備異常報警恢復后,電磁閥給信號讓氣缸回原位,出現不動作的情況,只能去拔氣管手動回位。有大佬清楚是什么情況嗎?6 O( X0 s  F- v8 }! {! _
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2024-5-29 19:41:38 | 只看該作者
這是氣路圖,剛才沒傳上去。圖片太長了,筆記本電腦就顯示不出確認提交按鈕。
5 f. n5 C# A6 O# s5 L1 B: v- j
6 t+ s+ U& j; f

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
3#
發表于 2024-5-29 21:17:47 | 只看該作者
不是這樣的嗎?
! |* i) ^. X8 D- J7 T% {, H; X5 k8 d

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
4#
 樓主| 發表于 2024-5-29 22:12:54 | 只看該作者
冷月梧桐 發表于 2024-5-29 21:17
# w( Q% x6 i, ]" ]* m7 G: z不是這樣的嗎?
+ z2 |' R  ]5 P- ^- C8 v! H
不是這樣。我這是進氣排氣口都裝了先導單向閥。
8 d) `) x6 D9 x  I2 z2 i/ K& a
5#
發表于 2024-5-30 07:42:12 | 只看該作者
可能是電磁閥故障,換電磁閥看看
5 C1 @) i$ z/ J8 X3 J+ U
6#
發表于 2024-5-30 08:17:45 | 只看該作者
沒有嚴格的不掉落,過個一兩天會下降點。
7#
發表于 2024-5-30 08:20:35 | 只看該作者
可能是電磁閥故障.....
8#
發表于 2024-5-30 08:32:33 | 只看該作者
以前用過,去掉兩個節流閥,把那個先導式節流閥直接裝在氣缸上試試?有可能兩個節流閥都快把氣流調沒了。再有問題換個電磁閥試試吧
9#
發表于 2024-5-30 08:42:45 | 只看該作者
單向閥有沒有接錯* A. g6 @% w7 f
10#
發表于 2024-5-30 09:12:53 | 只看該作者
本帖最后由 來自何方 于 2024-5-30 09:21 編輯
, _2 `. ]; w9 Y9 Q7 j+ ^; _% Y" E9 f/ b! r& k: c# _4 K+ k) k+ E
電磁閥記得買中泄的,另外亞德客只有一種,SMC有幾種,下面圖是到調速功能的先導單向閥,和你調速閥+先導單向閥不帶泄壓原理一樣,要用中泄的: B5 h0 u! ]4 d  P

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×