求助:如何解決設備真空不滿足要求的問題

[復制鏈接]
11#
發表于 2024-1-8 09:20:29 | 只看該作者
或者用傳感器檢測有無工件不是更好嗎
12#
發表于 2024-1-8 09:20:31 | 只看該作者
我有一點不是很懂,你B點打開判斷是怎么判斷的?氣路圖發出來瞅瞅唄
13#
發表于 2024-1-8 09:22:17 | 只看該作者
如果只是短時間打開B,可以考慮在A的管路上加上一個小的真空罐緩沖一下, 或者給B減少流量 加節流
14#
發表于 2024-1-8 15:27:59 | 只看該作者
本帖最后由 ahway 于 2024-1-8 15:33 編輯

我和樓上幾位大俠的疑問都一樣:

因為B打開,導致A的真空度下降,設備報警,說明系統有真空檢測。那直接將真空檢測與A連接,不更能確認真空抓取情況?
為什么需要B打開來判斷A是否抓取物料?

所以樓主的兩個問題:
1. 改善此問題的話,建議調整傳感位置。如果單獨的真空數顯依然不能保證,可以再加光電開關(吸盤抓取物料后高度有變化);
2. 真空泵流量取決于系統真空度要求、管路尺寸(直徑、長度)、響應時間,找供應商說清楚就會給推薦。想改真空發生器的話,給清以上數據,我可以幫忙算算。
15#
發表于 2024-1-9 09:00:55 | 只看該作者
A端-50K要求不高,B端可以增加小孔節流。我看有些真空轉盤設備是這么做的,某些吸盤沒有DUT也不影響其他吸盤的吸附。