3#
發表于 2009-3-4 13:27:23
|
只看該作者
是在過濾器上使用!+ G/ O) e6 T0 I, }8 h
壓差開關主要用于系統故障報警,因為嘶能讀一個開關量。
/ U: ]0 S' O6 O當空調新風機組過濾網的壓差超過一定值,壓差開關動作,系統報警,這時候就提醒你需要清洗過濾網了。
1 d& |% |4 y- \8 s9 ^還有許多離心水泵上安裝壓差開關,如果壓差低于一定值,就需要報警以防止水泵葉輪氣蝕。( w( u. E! O& D# e
5 a7 n, P L; a" F c壓力繼電器是將壓力轉換成電信號的液壓元器件,客戶根據自身的壓力設計需要,通過調節壓力繼電器,實現在某一設定的壓力時,輸出一個電信號的功能。 ; k) r& g' o7 U" M
但是,壓力繼電器必須放在壓力有明顯變化的地方才能輸出電信號。若將壓力繼電器放在回油路上,由于回油路直接接回油箱,壓力也沒有變化,所以壓力繼電器也不會工作。
Z! e4 z- ]$ B/ `% ]+ a* z& ~7 z5 o) o. _
[ 本帖最后由 夢回書香 于 2009-3-4 13:29 編輯 ] |
|