一臺設備上可以急停按鈕是0類停止

[復制鏈接]
1#
發表于 2023-6-13 08:09:06 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一臺設備上可以急停按鈕是0類停止,安全光幕是1類停止嗎?要求符合安全規范。
. Y* V! R( R0 D) Y能否實現一個快的“1類停止”和一個慢的“1類停止”呢?符合規范,是伺服機構
9 ?- }4 F# ?( l1 q$ s- Q- c% w
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2023-6-13 09:18:30 | 只看該作者
是按下停止還是彈起來停止呢?這也是一個問題。
3#
發表于 2023-6-13 09:34:51 | 只看該作者
同問 坐等回復
4#
 樓主| 發表于 2023-6-13 10:59:38 | 只看該作者
本帖最后由 changzheng 于 2023-6-13 11:02 編輯 / D- _" t; x, E$ c4 X
shentu 發表于 2023-6-13 09:18
0 Z, a! [* r" |# d7 [$ B是按下停止還是彈起來停止呢?這也是一個問題。

) t* I2 \" z, A) `) C# n, b) s- m3 g緊急停止按鈕開關是用作安全措施來中止有害負載,都是鎖定式按鈕
* s- v9 y) t+ W
1 f: X. L/ {2 C% K" }+ }
0 E  N$ s" L. |$ U% e6 W4 M4 s
(2)從按鈕機構上來說 我們知道,急停按鈕無論是常閉還是常開觸點,在不按到位(按到底)的情況下,會重新彈起來,從而使動作失效。使用常開觸點時,在急停按鈕未按到位時,急停是未起到任何作用的(因常開觸點未閉合);而使用常閉觸點時就不一樣了,無論急停按鈕按沒按到位,只經觸點動作了,急停就起作用了。3 e- {8 i5 j9 G& P$ D
5#
發表于 2023-6-14 10:15:07 | 只看該作者
快的“1類停止”和慢的“1類停止”,何解?