樓主: 人外有人

關于2位和3位電磁閥的應用解惑

[復制鏈接]
21#
發表于 2023-6-6 16:44:42 | 只看該作者
倆位閥 +先導就不能隨意停了,急停 按下都聽不了。
三位的可以隨意停
22#
發表于 2023-6-6 16:56:51 | 只看該作者
人外有人 發表于 2023-6-6 16:19
雖然沒有遇到過漏氣,但是,結構上確實是單向閥比電磁閥結構更靠譜。

單向閥這個東西比較持久,不容易漏氣,電磁閥的我們遇到過漏氣的,所以如果有一定重量的垂直安裝結構,我們會用一個先導式節流閥裝在底下,斷電斷氣就能撐住。
23#
 樓主| 發表于 2023-6-6 17:09:33 | 只看該作者
周震 發表于 2023-6-6 16:44
倆位閥 +先導就不能隨意停了,急停 按下都聽不了。
三位的可以隨意停

前端如果有軟啟動閥,斷電就是斷氣的,可以停。
24#
 樓主| 發表于 2023-6-6 17:10:51 | 只看該作者
加肥貓devil 發表于 2023-6-6 16:56
單向閥這個東西比較持久,不容易漏氣,電磁閥的我們遇到過漏氣的,所以如果有一定重量的垂直安裝結構,我 ...

嗯,支持
25#
 樓主| 發表于 2023-6-6 19:09:38 | 只看該作者
|東北制造發表于 06-06 13:27<br><font color="#a0522d"><font size="7"><br>(? ??_??)?(? ˙o˙)?<br>大概,<br>可能,<br>也許,<br>實現在[開]到[關]<br>或者[關]到[開],<br>經過‘中泄’的狀態,<br>避免[開]、[關]兩個直接變換的氣壓沖擊<br>推測的,不一定對~~~~~~···.<br><img src="static/image/hrline/4.gif" border="0" alt=""><br></font></font><br>
這個點比較新穎????
26#
 樓主| 發表于 2023-6-6 19:13:04 | 只看該作者
|人外有人發表于 06-06 19:09這個點比較新穎????
大拇哥表情打出來,變成了三個問號。。。
27#
發表于 2023-6-8 10:58:21 | 只看該作者
加肥貓devil 發表于 2023-6-6 13:34
先導式節流閥本身的作用就是斷氣保持氣缸的位置不變化,包括電磁閥斷電導致的斷氣。所以一般你用了先導式節 ...

我也用了先導節流閥,用于左右移栽定位。能停得住,但達不到推不動的水平,手用點力就推動了,不過推走后面會自己回來。可能是氣缸密封不好吧。