氣缸大小由負載計算出,三聯件、電磁閥的選擇可以通過耗氣量和cv值選擇,請問各位大佬,那氣管的管徑大小怎么確定?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2023-5-29 17:15:03 | 只看該作者
按最大瞬時耗氣量算,,,,
3#
發表于 2023-5-29 17:18:28 | 只看該作者
氣管直徑,在理論各個氣路環節都密封的情況下,只影響氣路響應速度
4#
發表于 2023-5-29 20:25:18 | 只看該作者
首先根據響應速度計算管道中空氣流速,再計算雷諾數,確定是層流還是湍流再利用Darcy原理計算阻力。根據管的長度可以計算出沿程阻力損失。校核完成。
5#
發表于 2023-5-30 08:16:30 | 只看該作者
不累嗎 直接按氣缸接口管徑選
6#
發表于 2023-5-30 08:31:09 | 只看該作者
一般情況下來說,我們都是拍腦袋的,譬如說12含以下的都是用4的氣管,16以上的開始用6的,到了40開始用8的。其實我們都是拍腦袋定的。
7#
發表于 2023-5-30 08:47:29 | 只看該作者
加肥貓devil 發表于 2023-5-30 08:31
一般情況下來說,我們都是拍腦袋的,譬如說12含以下的都是用4的氣管,16以上的開始用6的,到了40開始用8的 ...

如果氣管大小都要計算,那還要不要交貨?肯定是拍腦袋確定,如果空間夠又保守起見,盡量往大的選,花不了幾個錢