板式水冷卻器,為何必須豎著安裝,不能水平安裝?

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-2-24 18:16:56 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在設計液壓泵站的時候,用到板式水冷卻器,樣本上要求豎著安裝,不能水平安裝,我感覺水平和豎著應該沒有什么區別的,都是油和水在里面流動。那位高手能告訴我有什么區別嗎?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-2-25 16:30:55 | 只看該作者
是不是豎著安裝占的面積小啊,O(∩_∩)O~ + S) b: T; c9 c+ W8 |% D( ]& A
水平安裝占的面積肯定大的多。
3#
 樓主| 發表于 2009-2-25 17:22:18 | 只看該作者
不是啊,不是這個原因,期待高手解答
4#
發表于 2009-2-26 23:20:27 | 只看該作者
應該與換熱面積和層流或紊流有關!!!!!!!!
5#
發表于 2009-2-27 10:09:51 | 只看該作者
液體流動受重力影響!
6#
發表于 2009-2-27 10:12:48 | 只看該作者
流速減慢 散熱時間長
7#
發表于 2009-2-27 11:46:20 | 只看該作者
制作設計考慮安裝方便,流體流動合理,冷卻效果要好
8#
 樓主| 發表于 2009-2-27 17:55:53 | 只看該作者
可是豎著裝不方便啊
9#
發表于 2009-2-27 21:45:10 | 只看該作者
1、豎著放冷卻效果好,,進水口在下,,出水口在上。。: C# L; u* G3 N  d
2、排氣口在上,,放油口在下,,要求你必須豎著安裝。。
10#
發表于 2009-2-28 13:13:23 | 只看該作者
有利于油和水的熱量交換。