關于環氧樹脂板和電木板絕緣性能比較

[復制鏈接]
1#
發表于 2023-4-20 16:15:48 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬,相同厚度的環氧樹脂板和電木板,那個絕緣性能比較好?特別在高壓行業,電壓范圍為:10kV~30kV左右,謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2023-4-20 17:10:44 | 只看該作者
電木板
回復

使用道具 舉報

3#
發表于 2023-4-20 17:17:14 | 只看該作者
電木只有中級電氣絕緣性,,,,,,,
4#
發表于 2023-4-20 19:09:31 | 只看該作者
環氧板好,但也沒30KV

點評

一般沒這可能  發表于 2023-4-21 09:30
絕緣電壓和厚度有關吧,一定厚度的環氧板應該能絕緣30kV  發表于 2023-4-21 08:27
5#
發表于 2023-4-21 08:40:19 | 只看該作者
高壓塔上不是用陶瓷的嗎?

點評

嗯,現象!  發表于 2023-4-21 13:36
6#
發表于 2023-4-21 10:28:35 | 只看該作者
單論絕緣性,環氧樹脂,電木沒得比。
我做過百萬伏的產品,里面有環氧樹脂,但是主要目的不是直接抗高壓,不知道你的目的是什么。
籠統的說,環氧樹脂和電木是同一種材料。

點評

我這邊是用于平行層抗高壓,現在用的電木出現了擊穿現象,電壓約14kV左右  發表于 2023-4-21 13:36
7#
發表于 2023-4-21 10:48:27 | 只看該作者
同厚度來說,環氧纖維板好于灌澆的環氧樹脂膠,盡管兩者指標大概都是10KV/mm,個人在許多的實際應用中、后者試過被擊穿(做過真空處理),而前者基本未遇過擊穿案例。

點評

好的,十分感謝  發表于 2023-4-21 13:32
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員