三菱伺服電機這個值是不是有問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2023-3-16 16:20:07 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 iamsantt 于 2023-3-16 17:02 編輯

這個是自動化線的數據監控圖片,大家幫我看看這個電流值代表什么,是不是有問題,現在伺服電機連接的X軸減速機軸已經斷過好幾次,視頻大發不上來,500多的值能持續1S左右,然后降到30一下。

無標題.png (663.23 KB, 下載次數: 134)

無標題.png
回復

使用道具 舉報

來自 5#
 樓主| 發表于 2023-3-16 17:13:34 | 只看該作者
伺服電機額定3000轉,2000w,扭矩6.4N.m,減速機速比5,額定160N.m,加速度5m/s,怎么算我減速機也夠啊

點評

我想知道機構是什么樣子的  發表于 2023-3-17 08:48

評分

參與人數 1威望 +30 收起 理由
老鷹 + 30

查看全部評分

推薦
發表于 2023-3-16 20:44:17 | 只看該作者
你減速器軸斷的時候電流異常么?
2#
發表于 2023-3-16 16:44:14 | 只看該作者
這個跟伺服電機有關嗎,這個應該是減速機負荷大了,斷軸,伺服電機只有加減速,斷軸,機械聯接沒問題就是減速機選小了,

評分

參與人數 1威望 +30 收起 理由
老鷹 + 30

查看全部評分

3#
發表于 2023-3-16 16:48:39 | 只看該作者
回復

使用道具 舉報

4#
發表于 2023-3-16 17:04:18 | 只看該作者
1.能帶的動,說明電機沒啥問題,
2.減速機軸斷了,但是電機的軸沒斷,可能負載的安裝方式有問題,你是怎么安裝的?
3.有可能是減速機的質量有問題
4.減速機的徑向負載沒選好,可以核對供應商的選型手冊

評分

參與人數 1威望 +30 收起 理由
老鷹 + 30

查看全部評分

6#
發表于 2023-3-16 17:24:36 | 只看該作者
加速的時候慣性力矩是多少?負載轉動慣量是多少?

評分

參與人數 1威望 +30 收起 理由
老鷹 + 30

查看全部評分

7#
發表于 2023-3-16 17:32:48 | 只看該作者
你覺得夠不等于你算對了,你自己覺得算對了能證明什么。

評分

參與人數 1威望 +30 收起 理由
老鷹 + 30

查看全部評分

9#
發表于 2023-3-17 08:01:22 | 只看該作者
位的地方vv 發表于 2023-3-16 17:04
1.能帶的動,說明電機沒啥問題,
2.減速機軸斷了,但是電機的軸沒斷,可能負載的安裝方式有問題,你是怎么 ...

同意2
10#
 樓主| 發表于 2023-3-17 10:58:03 | 只看該作者
位的地方vv 發表于 2023-3-16 17:04
1.能帶的動,說明電機沒啥問題,
2.減速機軸斷了,但是電機的軸沒斷,可能負載的安裝方式有問題,你是怎么 ...

減速機直連齒輪

點評

負載是豎直安裝的,類似升降功能?  發表于 2023-3-17 11:25