久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4149|回復: 4

伺服電機及其電子齒輪比問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2022-12-11 16:54:30 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人對伺服電機不了解 第一次搞 位置走不準 過原點跑過。別人告知要設置電子齒輪比。伺服電機參數:0.75KW 23位編碼器 分辨率8388608
+ `9 N' J5 N4 F; h, jPLC參數      :西門子1214C/DC/DC/DC  脈沖上網查得是100KHZ  # g- t* v# U4 p; r/ r
機構參數      :懸臂類旋轉走角度走脈沖控制。電機與減速機連接 減速比是4509 V- Y# k# G; U  m' `- g' i
問題一:分辨率8388608是編碼器讓電機走一圈的數值嗎?固定的嗎?如果不是固定可以自己設定嗎?( v* K. O- }' o% e: O8 ~8 ?
問題二:如何計算電子齒輪比
# a' ^4 G& y4 f& g: ?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2022-12-11 17:28:00 | 只看該作者
問題一,不能改,這是機械參數,是固定的,第二,電子尺輪比主要針對PLC脈沖數不夠,你才100KHZ.過低,改電子尺輪比,來達到減少脈沖數輸入,位置不對,這個只跟你伺服電機工作模式有關,位置,速度,力矩,選位置,機械上用了減速機,哪你減速機機械誤差影響位置,這么大的減速比,用的是渦輪螺桿,機械上精度夠不夠,
3#
發表于 2022-12-12 11:00:13 | 只看該作者
“位置走不準”,問題不在電機,在機械。
4#
發表于 2022-12-12 11:22:46 | 只看該作者
學習了
回復

使用道具 舉報

5#
發表于 2023-1-7 09:35:26 | 只看該作者
學習
回復

使用道具 舉報