plc一個輸出觸點,可以接兩個元件么?

[復制鏈接]
1#
發表于 2022-12-8 08:09:25 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
例如,一個plc輸出觸點,并聯連接:一個繼電器線圈+一個指示燈。
2 u) S  @" d8 M( M6 `
2 R- }. S2 C4 s只要功率足夠的話,邏輯控制關系也滿足(繼電器線圈和指示燈具有同時接通和斷開的連接關系),是可以的吧?
, a. t/ v) j4 A: y$ F( H
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2022-12-8 08:18:51 | 只看該作者
你可以換個思路呀!把指示燈用繼電器輔助觸點控制。  u4 d9 K( ?; A( U6 g+ [
3#
發表于 2022-12-8 08:21:14 | 只看該作者
可以N個
: |' ^$ ?: N, K) ?3 L+ ]
回復

使用道具 舉報

4#
 樓主| 發表于 2022-12-8 08:31:39 | 只看該作者
shixijiang 發表于 2022-12-8 08:18
; M. P. X4 V2 \0 f6 H0 B你可以換個思路呀!把指示燈用繼電器輔助觸點控制。
" L7 w0 ]: |( R# h. E
如果繼電器線圈換成電磁閥呢?
7 y; R6 y* y. Q+ K+ e6 I' r( F5 ]
1 ~8 Q5 }4 H: \0 O+ e3 I! }電磁閥和指示燈并聯,沒有問題吧?  O& l) g( }7 C' |5 B

點評

電磁閥有燈,想面板同步顯示,可以。  發表于 2022-12-8 08:42
5#
發表于 2022-12-8 08:32:44 | 只看該作者
PLC是大腦,你讓大腦去親自干活不合理啊。應該讓他指揮手腳去干活。這才是control啊~
6#
 樓主| 發表于 2022-12-8 08:39:37 | 只看該作者
702736 發表于 2022-12-8 08:21
" D) S% g5 H, `5 R可以N個

/ x; c4 D; V* ]7 @* _就是說:一個輸出觸點,可以并聯多個執行器(電磁鐵線圈、指示燈等),只要他們確實接受一個觸點控制,是完全可以的?+ w8 Z4 @$ `4 @# T$ P5 ^9 ?6 z. T

! C: i. n# [/ U/ e5 u/ a* s是否需要考慮PLC單個輸出觸點的驅動功率?
& |' J2 K8 h# f) h3 v. s

點評

要考慮繼電器觸點的電流容量!  發表于 2022-12-8 13:02
7#
發表于 2022-12-8 08:48:49 | 只看該作者
liangquan6 發表于 2022-12-8 08:39; i* Z1 H2 Z( N0 a
就是說:一個輸出觸點,可以并聯多個執行器(電磁鐵線圈、指示燈等),只要他們確實接受一個觸點控制,是 ...
" a! x8 x! v( z& Z- u2 C6 w
對,條件允許的情況下,可以接N個。# x+ M1 R7 b6 Q2 s
8#
發表于 2022-12-8 09:11:37 | 只看該作者
可以,前提是功率滿足,不然會燒壞觸點

點評

也有可能燒壞并聯負載  發表于 2022-12-8 12:01
9#
發表于 2022-12-8 09:24:32 | 只看該作者
liangquan6 發表于 2022-12-8 08:391 W, P1 t2 l6 V" ^4 S7 R  M$ v* B
就是說:一個輸出觸點,可以并聯多個執行器(電磁鐵線圈、指示燈等),只要他們確實接受一個觸點控制,是 ...

3 a: T- D7 v. z$ c$ R6 y當然要考慮功率條件$ X) w1 |- W  v+ w5 H6 i4 q2 a
10#
發表于 2022-12-8 09:28:10 | 只看該作者
把機子的參數表好好看看

點評

正解  發表于 2022-12-8 11:39