55千瓦電機經常燒壞,查了近半年,終于找到故障點

[復制鏈接]
1#
發表于 2022-11-9 13:38:36 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
55千電機經常燒壞了,電工每次修好后用不了多久又燒掉,查了近半年時間都找不到原因,后來找到設備廠商去到現場看,檢查配電柜正常。


設備廠商把電機拆開后看,發現轉子上的鑄鋁條缺失,引起轉子內部產生渦流過大,引起電流過大,導致電機經常燒壞,隨后設備廠商換了新電機,用了幾個月也沒有出問題了,看來之前電機經常燒壞就是這個問題!

那么電機燒壞的常見原因有哪些?我們一起來看看吧!

01、設備超負荷運行

使電機長時間在額定電流或超額定電流運行。特別要注意的是,電機的啟動電流是額定電流的3-5倍,所以應當盡量避免啟動設備時帶負荷或滿負荷運行(主要要看電機的額定電流和正常運行電流的匹配余量)

02、電機在較潮濕的工作環境工作


在電機啟動前應當檢查線圈的對地絕緣和相間絕緣,不同使用電壓等級絕緣要求也不同,可以參照有關國家標準檢查。在電機的運行過程中應當注意電機的防水防潮。

03、泵機的機械故障

泵機的機械故障引起電機過負荷,電流過大而燒線圈。

04、電機的散熱出問題

一般電機線圈都采用風冷外殼,潛水泵是水冷外殼。大型電機多采用空-空換熱器、空-水換熱器冷卻。如果斷了冷卻水(空氣),使線圈無法散熱,都可能燒毀線圈。





回復

使用道具 舉報

推薦
發表于 2022-11-9 14:38:40 | 只看該作者
測量電機的空載電流,可以判斷電機的損耗。空載電流太大說明電機本身可能存在某些不明顯的損傷
推薦
發表于 2022-11-10 15:45:47 | 只看該作者
我是有28年設計經驗的電機工程師帶徒弟傳授設計經驗,分享設計軟件,分享設計圖紙。QQ:1773139824