公司原來是用定時器控制接觸器同時啟動三臺負壓風扇,風扇電機功率0.75KW,380V。因為風扇排風效果不好,改了其中一臺為軸流風機,風機的電機功率2.2KW,380V。
' F, W. z/ ]3 `9 |6 A原來是可以同時啟動的,現在好了,一起動就跳閘。接觸器是50A的,應該不會有過載的情況。哪位大神幫分析一下,是什么原因?謝謝!
( y% x! B) Y$ a3 U( a1 f7 h$ ?7 R
/ N1 G) A  V$ T8 |% _( n- [' u! z
( C0 `% u% E  M8 o9 A+ C7 C7 y
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2022-7-13 12:53:10 | 只看該作者
找專業電工處理
3#
發表于 2022-7-13 13:45:13 | 只看該作者
看你的表述,就應該找一個起碼的電工看一下
4#
發表于 2022-7-13 13:50:07 | 只看該作者
設備如果是正常的那沒問題,關鍵是有可能有不正常的,哪個設備有短路了,接線有短路了都有可能。還是要電工排查
5#
發表于 2022-7-13 14:36:37 | 只看該作者
排除法先試試,單獨控制風機看看跳閘嗎
6#
發表于 2022-7-13 14:42:32 | 只看該作者
應該過載了,分時啟動。

點評

你又不懂電機。你可以試一下,少啟動一臺,你看跳不跳,如果不跳就是過載了。  發表于 2022-7-13 15:40
這幾個東西還不至于過載。  發表于 2022-7-13 15:18
7#
發表于 2022-7-13 15:17:12 | 只看該作者
本帖最后由 llh2253 于 2022-7-13 15:20 編輯 2 A) Z/ z2 p& Q% o+ o& Z8 x1 \) e2 i
4 q! b2 Z' v- o
誒!找個電工難么?
! Y3 O7 E' f; v7 J- c+ F/ M" p  [  o7 Y% q
跳閘。。。是幾個意思?是漏電保護?空開?還是接觸器熱繼保護?先分清楚再查原因。
8#
發表于 2022-7-13 16:38:57 | 只看該作者
三臺電機啟動 總的啟動電流還是有可能超50A 吧
9#
發表于 2022-7-13 17:09:33 | 只看該作者
電機啟動電流一般是額定電流的4-7倍 有可能會燒,(2+2+6)7=70A 。你換個一百A的接觸器試試,你可以用示波器監測一下啟動電流

點評

感覺也是啟動電流過大了  發表于 2022-7-14 07:34
10#
發表于 2022-7-27 10:28:17 | 只看該作者
現在有啥問題都首先求助網上,往往忽視了最直接有效地解決方法