購了24個兩位兩通截止閥,質量良莠不齊。電磁閥功率---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-2-8 17:25:51 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在購了24個兩位兩通截止閥,發現24個質量良莠不齊,想新購一批質量上乘的兩位兩通截止閥,但以前是電磁閥的功率是12V/A,新購的一批是6.5V/A,電磁伐通經10mm,控制汽缸缸徑250mm,行程500mm,系統壓力0.75-0.6Mpa,載重1000kg。不知會不會在這樣的系統壓力下,由于電磁閥線圈小,電磁力不足而電磁閥把不開?請高手指點
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-2-8 20:10:55 | 只看該作者
你買的什么品牌??
3#
 樓主| 發表于 2009-2-9 07:51:06 | 只看該作者
放心吧,我說的參數就是你講過的,口徑、壓力、執行機構參數(缸徑與行程)以及安裝尺寸等等。電磁閥的線圈的作用僅僅是通過得電或失電控制膜片開關.如果你所購閥上參數說明允許在某個壓力下使用,你就放心地用,絕對能夠打開閥門,因為不同廠家產品功率不同是正常的。道理也不是一句兩句能解釋清楚的
4#
發表于 2009-2-9 10:48:24 | 只看該作者
樓主在自問自答?
5#
 樓主| 發表于 2009-2-10 08:15:36 | 只看該作者
問題在另一個地方找到答案,就貼了出來, 以后大家有同樣的問題,在社區里一搜就行了。呵呵