通常工裝站里面有煙霧廢氣產生的,需要增加排煙抽風功能,在抽風口位置增加車間頂部管道除塵系統;

一個簡單的排煙抽風口也是能看出設計人員功底素質的高度。。

不專業的人是這樣設計的:抽風口設計成送風口不說,還加了一根鋼筋橫梁擋在風口上面,看起來十分隨意,不動腦筋!

專業的人會把排煙抽風口設計成喇叭漏斗狀,這樣出風口的壓力比入風口小,利于排風!
  根據流體力學原理,將排煙抽風口設計成逐漸增大的扁寬喇叭型,使煙氣進入抽煙口內形成快的流速,并能減小抽風阻力,加快煙氣進入抽煙口內的擴散效果和流動速度。



回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2022-4-18 09:20:54 | 只看該作者
匠心
回復

使用道具 舉報

3#
發表于 2022-4-18 10:00:16 | 只看該作者
xuexi

點評

你瞎啊?沒完了,狗幣。不愿意理你了,還跑之前的帖子下面回復。隨你吧,想跟著爹就跟著爹跑,別亂咬就行。  發表于 2024-5-16 15:06
回復

使用道具 舉報

4#
發表于 2022-4-18 10:51:35 | 只看該作者
這玩意兒賺錢啊。我所在的公司就僅僅是鑄造除煙塵設備就上100W了
5#
發表于 2022-4-18 12:33:02 | 只看該作者
第一張圖,都是直通,為何搞這么多小節?
6#
發表于 2022-4-19 08:11:26 | 只看該作者
這個真心不懂  集塵器  抽塵口  直徑小好 還是直徑大好
7#
發表于 2022-4-19 08:59:25 | 只看該作者
xue428032 發表于 2022-4-19 08:11
這個真心不懂  集塵器  抽塵口  直徑小好 還是直徑大好

大小是相對的,看你前面風機的吸風揚程,也就是吸力大小
8#
發表于 2022-4-19 10:26:10 | 只看該作者
大白小白 發表于 2022-4-18 12:33
第一張圖,都是直通,為何搞這么多小節?

猜測:1.受制于制造能力;2,采用的是標準管節裝配;
3,便于裝拆,運輸,吊裝,對于裝配點位的空間位置要求低

···,其他的想不出來了
9#
發表于 2022-4-19 10:27:51 | 只看該作者
謝謝分享
回復

使用道具 舉報

10#
發表于 2022-4-19 11:34:51 | 只看該作者
飛翔的阿Q 發表于 2022-4-19 10:26
猜測:1.受制于制造能力;2,采用的是標準管節裝配;
3,便于裝拆,運輸,吊裝,對于裝配點位的空間位置 ...

你看第3張圖,很長的一節。

節長幾米不是問題;不是制造能力的事情。個人理解,這玩意想要多長就多長。
甚至可以現場切斷,然后用工具壓凸筋。