老電工整理的14條照明配電箱安裝禁忌

[復制鏈接]
1#
發表于 2022-4-6 13:43:04 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
配電箱
是配電系統中的末級設備
常被用于工廠、建筑、變電所中
配電箱是重要的電氣設備
在安裝過程中,有很多注意事項
今天來給大家介紹一下" |$ s1 P1 e% q( n, O% l# }

: a1 R% g, r0 t) u- S+ o! c  n
照明配電箱的14條安裝禁忌
禁忌1
照明配電箱(板)進場未做檢查
8 z/ A- {1 X; p8 e( Q! Q& B4 f
后果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。

1 l' b: E- \3 j/ C4 y" T
措施:在加工訂貨時就應向廠家提出符合設計和規范標準的技術要求,請廠家做出樣品,經驗收合格后,再生產;在產品進場時嚴格按設計和規范標準要求進行檢查驗收,確認合格后再進行安裝。
7 j, p* y* l% q( H
禁忌2
使用未經阻燃處理的木質材料

1 M9 `/ f3 \- y) G
后果:照明配電箱(板)若在潮濕多塵場所中使用,木制的容易霉爛漏電。另外,木制的箱(板)不經過阻燃處理,容易引發火災,是不安全的隱患。
措施:為保證安全使用,要求照明配電箱(板)不應采用可燃材料制作。即使在干燥無塵的場所,采用的木制配電箱(板)也應經阻燃處理后才能用。

2 u/ J* `- {3 y5 n8 h. i6 s- X2 k( m  |
禁忌3
安裝不牢固
標高不符合要求
暗裝時
其面板四周邊緣不緊貼墻面
' ?* N+ S9 ?" \7 s/ k$ z. w' o
后果:照明配電箱(板)安裝的標高不符合規定,安裝不牢固,箱體不垂直,暗裝時,其面板四周邊緣不緊貼墻面,影響使用功能,觀感不好。
措施:標高應符合設計要求,照明配電板底邊距地高度宜為1.8m。 照明配電箱(板)安裝應牢固,安裝垂直度允許偏差不應大于3mm,暗裝時,配電箱四周應無空隙,面板四周邊緣應緊貼墻面,箱體與建筑物、構筑物接觸部位涂防腐漆。

: t3 H9 M- E* }7 M: t  _9 Z
禁忌4
線路交叉凌亂,未綁扎成束
) q! y7 I& P" P# _. M0 B6 ^  i+ z. t
后果:照明配電箱(板)內線路凌亂,箱內二層板緊壓管口,影響導線進入箱體,若勉強擠進,時間長了導線絕緣損傷,容易造成短路。并使檢修不便,影響觀感。
措施:照明配電箱使用金屬箱時,要做防銹防腐處理。箱內出線孔不可用電氣焊開孔,要一管一孔,金屬箱孔要在穿線之前將防護套裝好。 線路要排列整齊,管入箱體的位置要合理布局,不要讓二層板緊壓管上,箱內導線應順直盤在箱體四周,并綁扎成束整齊。
8 w% W. b  a; V  \. g( w* ?
禁忌5
不設置N和PE匯流排
/ n: i& ]+ Y+ B3 Y0 C# K  R
后果:照明配電箱(板)內不設置N和PE匯流排,無法保證線路安全運行。
措施:照明配電箱(板)內,應分別設置零線(N線)和保護地線(PE線)匯流排,零線和保護地線應在匯流排上連接,不得絞接,并應有編號。
4 s2 I/ M8 Z* E1 o& [9 i
禁忌6
裝設的螺旋熔斷器接線不正

2 n4 O; Y9 |& i; p
后果:照明配電箱(板)裝設的螺旋熔斷器接線不正確,將電源線接到螺紋的端子上,這樣會影響更換熔芯,而且操作不當還容易引發觸電事故。
措施:為保證安全,照明配電箱(板)內裝設的螺旋熔斷器,其電源線應接在中間觸點的端子上,負荷線應接在螺紋的端子上。
; c2 F! `& E% e: X2 v2 X7 P0 W- k
禁忌7
保護線做得不到位
線徑不符合
0 _* r+ F2 X. Y( T
后果:照明配電箱(板)的保護線不從端子排列出,而是利用箱體構架串接,線徑不按要求設,配電箱門有超安全電壓的器件不設置保護地線,容易引發安全事故。
措施:按照規范要求,照明配電箱(板)內應設保護地線匯流排,保護地線應在匯流排上連接。 保護地線的截面積不應小于從電源到所屬電器最大引線的截面積,而且還應按有關規定選擇。配電箱(板)上接地應牢固良好,并必須有防松裝置。
4 g' I6 ~7 [  j6 x" y+ I2 J
禁忌8
閘具未標明回路名稱
后果:照明配電箱(板)內的閘具不標回路名稱,給使用和維修帶來不便,若是誤合不該合的閘,容易引發安全事故。
措施:一般按規范標準要求,照明配電箱(板)門內應貼有線路系統圖,而在閘具上應標明回路名稱,尤其是照明配電箱 (板)內若有交流、直流或不同等級的電源,更應具有明顯的標志,給使用人員和維修人員的工作帶來方便。
9 u7 w8 \; i/ M' o
禁忌9
電具、儀表安裝不牢固不平整
間距不符合要求
$ L! ?. h1 D! ?7 k
后果:照明配電箱(板)內的電具、儀表安裝的不牢固、不平整,間距不夠,都會影響使用安全。
措施:照明配電箱(板)上電具、儀表應安裝牢固、平整、整潔,間距應均勻、銅端子無松動,啟閉靈活,零部件齊全。
+ U! b& M) f; e1 M+ d
禁忌10
導線不按色標穿線

& F, ]0 [/ P/ e) o4 t
后果:若不按色標穿線,在使用單相電路時,由于不容易辨認三相電源,就很難將負載均衡,造成嚴重的三相不平衡,而在使用三相設備時,由于沒有色標,接線時容易將相序混接,在有的設備運行需要固定轉向時,又不好把握其旋轉的方向。
措施:為了保證安全和施工方便,照明配電箱(板)內的導線按規定穿入管內的干線可不分色,但線管管口至配電箱(板)總開關的一段干線回路及各用電支路應按色標要求分色,這樣在使用單相回路時,就能較好地均衡其負載,而在使用三相電源時,按相序接線,從而保證設備的正常運行。

2 x% k: M5 p8 L9 }: s/ H+ h' f1 [
禁忌11
可拆卸的金屬板
未與保護地線系統連接
后果:照明配電箱內的可拆卸的金屬板上裝配有各種的電器配件,不接保護地線,容易引發觸電事故。
措施:照明配電箱內的可拆卸的金屬板應有可靠的接地保護,因此要求該金屬板上應設置有不可拆卸的專用接地螺絲,保護地線應與其有效連接。保護地線的線徑應按規范標準要求配,以保證安全使用。
4 W' I3 `* L9 d
禁忌12
設在豎井內的位置不當

7 v# x* P* s0 @6 k
后果:照明配電箱設在豎井內,由于豎井內一般都有強、弱電,而且空間很狹小,不便于操作,稍有不慎,容易引發安全事故。
措施:在接到圖紙后,應認真審圖,若發現豎井內各電氣管道、箱體的布局不能滿足規范標準的要求,應在設計交底時提出。 一般要求在電氣豎井內的照明配電箱、端子箱前宜留有不小于0.8m的操作維護距離。為防止強電對弱電的干擾,應將強電和弱電分別布置在豎井的兩側或采取隔離措施。
. w7 E* ?/ |$ M- s; K2 @) k" u" H
禁忌13
落地式配電箱內的電線管路
敷設過低
/ F) E* Q* A/ h" s$ F  J( C
后果:落地式配電箱內敷設的電線管路管口過低,容易使積水及雜物進入管內,降低導線的絕緣強度。
措施:落地式配電箱內的電線保護管,管口宜高出配電箱基礎面50~80mm。管路應排列整齊,管口應呈喇叭形。

& q( M) Z8 _% S/ M7 j( [+ m
禁忌14
配線和電氣裝置照明工程中
所有的金屬附件
不是鍍鋅件也不作防腐處理
0 t- L2 E! C! E! H) l' u2 Q
后果:金屬附件不是鍍鋅件或不作防腐處理,極易腐蝕,使用壽命縮短。
措施:為保證工程質量和延長使用壽命,要求在配線和電氣裝置照明工程中所使用的金屬附件如管卡、支架、吊鉤、拉環和盒(箱)螺栓、螺母等黑色金屬附件,均應鍍鋅或涂防腐漆。

0 Z$ E4 }+ n. f9 ^# S  p
照明配電箱安裝操作不當
容易導致問題頻發,產生嚴重后果
以上這些要點
相關從業人員記得收藏學習
) r# s+ b* N+ {# c# ^- G
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2022-4-9 11:50:06 | 只看該作者
對初入行者太有用了,具有教科書的作用,謝謝樓主分享。
3#
發表于 2022-4-9 15:06:03 | 只看該作者
確實是老電工整理的,工程實際當中還有木制的配電盤嗎?興許是我孤陋寡聞了,