光電開關與光纖傳感器區別

[復制鏈接]
1#
發表于 2022-3-28 13:49:23 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不知道光纖傳感器用在什么地方。另外對透明的問題檢測用什么光電開關。! @. J8 ^7 w: j% W% c9 U% O+ C
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2022-3-28 14:18:34 | 只看該作者
去松下或者基恩士的型錄上看看,有專門針對透明物體檢測的傳感器。! a4 n/ T* j$ K6 k0 c2 y: D
3#
發表于 2022-3-28 14:34:20 | 只看該作者
FX-551-C2  放大器+防干擾設定;FD35G7 光纖頭。因為是透明塑料且有官員干擾選了這么一款松下的。可以參考參考
+ n7 H5 ~9 Q$ e4 U2 n7 [* r# }
4#
發表于 2022-3-30 12:40:36 | 只看該作者
光纖成本更高,檢測的精度更高!
5#
發表于 2022-3-30 16:01:32 | 只看該作者
一般光電頭子比較大,但是光纖頭比較小方便安裝. 另外我們還直接買2.2/1.0的裸光纖,直接安裝在光纖架子上,空間更小.
* t$ \' U7 {$ x  f光電一般是亮或者不亮,但光纖有數值,方便調整,當然有的客戶討厭看數值,看光電簡單明了.