久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
樓主: cp4240

請教!關于真空電磁閥

[復制鏈接]
11#
發表于 2021-12-14 11:23:20 | 只看該作者
cp4240 發表于 2021-12-14 10:56
感謝感謝!很專業的回復。那我還有兩個問題,還請解惑:
您提到的費斯托、SMC等確實有對應的解決方案。 ...

Festo、SMC的集成式真空發生器貴?那我推薦的瑞典PIAB可能還貴些,不過可以有效解決噪聲、耗氣量等問題。
我們見過好多客戶為了省錢,自己設計真空氣路,電磁閥、傳感、單向閥配上去結果效果卻不穩定,原因就是泄露和單向閥壓降的問題。正壓是壓力克服單向閥的彈簧阻力,彈珠摩擦力可以忽略。而負壓除了克服彈簧力,還得加上彈珠摩擦力,自然壓力損失就大了。



有時候想省錢,最后卻是多花錢。
12#
發表于 2021-12-14 12:10:20 | 只看該作者
cp4240 發表于 2021-12-14 11:21
或者,我拿左邊的方案用于右邊,那就不需要單向閥了,也不存在壓降的問題。這也是我正打算做的事。
順便 ...

1. 電磁閥其實都有泄露量,而負壓電磁閥泄漏量就必須很小,否則影響真空度;
2. 系統中管路、接頭有泄露,導致真空度上不去;
3. 被抓取物表面有泄露,此時需要的是靠流量補償,即選擇更大流量的真空源;
4. 真空源距離抓取物距離過長,或者管路尺寸太小限流。

吸附檢測我們做過很多應用,多種原因會影響實際應用。一開始就是用省錢的方案,最后會掉坑里。
13#
 樓主| 發表于 2021-12-14 12:16:43 | 只看該作者
cp4240 發表于 2021-12-14 11:04
嗯嗯  是的。一方面SMC的東西要貴好多。主要還是我想嘗試一些其他的我認為可行的方案。如上一樓的回復。 ...

右邊單電控,A口常開,就看什么需求怎么接了。(接A口斷電就不吸了,因為有單向閥,接B口斷電就一直吸)。右邊方案前提不需要破真空,本身產品就有漏氣,而且也不擔心真空殘留。真空邏輯閥確實不知道,我這就去了解一下。謝謝您!
剛查了下,是個好東西。但是此處漏真空是無可避免的呢。哪怕直連的時候真空漏到了-50多,至少還是有明顯效果的,可以用。但是過了電磁閥就只有-20多了。其實也可以用,就是效果打折了。那為什么呢。


點評

我指的壓降是吸嘴完全吸附后測得的壓力值,沒有漏真空的  發表于 2021-12-14 17:26
這個我就回答不了你了,我用的電磁閥氣源壓力-80,也經過調速閥,到吸附位置壓力都有75,是你買的硬件問題嗎?  發表于 2021-12-14 17:25
14#
 樓主| 發表于 2021-12-14 12:37:07 | 只看該作者
ahway 發表于 2021-12-14 12:10
1. 電磁閥其實都有泄露量,而負壓電磁閥泄漏量就必須很小,否則影響真空度;
2. 系統中管路、接頭有泄露 ...

1和2,測試過把終端全部堵上,真空度還是可以的-95Kpa左右。
3應該是根源了,我好像悟了。
4我已經把管徑改到6了,距離也確實比較長一米多,這個縮短有其他因素限制還是有困難。

"有時候想省錢,最后卻是多花錢"這句話我是很認同的。不吃個教訓總以為自己是冤大頭啊。主要還是需要有個前輩告知里面的教訓,再不就撞南墻再說了。

非常感謝您的耐心回復!


15#
發表于 2021-12-14 15:19:38 | 只看該作者
cp4240 發表于 2021-12-14 12:37
1和2,測試過把終端全部堵上,真空度還是可以的-95Kpa左右。
3應該是根源了,我好像悟了。
4我已經把管 ...

真空和正壓不太一樣,正壓可以很容易計算出來,放大余量即可保證系統穩定性。但負壓就需要考慮很多細節,泄露又很不好計算準確結果。

有機會多找我買一些推薦的PIAB產品就好

點評

機械這行業真是太深了。又多了解了一個品牌:PIAB。  發表于 2021-12-15 00:31
16#
 樓主| 發表于 2021-12-14 18:06:16 | 只看該作者
ahway 發表于 2021-12-14 15:19
真空和正壓不太一樣,正壓可以很容易計算出來,放大余量即可保證系統穩定性。但負壓就需要考慮很多細節, ...


17#
 樓主| 發表于 2021-12-15 09:48:58 | 只看該作者
cp4240 發表于 2021-12-14 12:16
右邊單電控,A口常開,就看什么需求怎么接了。(接A口斷電就不吸了,因為有單向閥,接B口斷電就一直吸) ...

是的  測的時候把吸孔完全堵死了。5Kpade 壓降屬于正常了。我也懷疑是不是買的硬件有問題,測試了下走正壓是正常的。

18#
發表于 2021-12-15 10:18:18 | 只看該作者
外部先導電磁閥 ,個人比較喜歡內部先導電磁閥配合氣控閥使用,價格貴了一點點
19#
發表于 2021-12-15 17:31:44 | 只看該作者
cp4240 發表于 2021-12-15 09:48
是的  測的時候把吸孔完全堵死了。5Kpade 壓降屬于正常了。我也懷疑是不是買的硬件有問題,測試了下走正 ...

話說你的負壓是怎么來的,是真空發生器嗎?還是有負壓氣源
20#
發表于 2021-12-16 04:31:12 | 只看該作者
這種情況疑問還是有的啊。。。