風機散熱及排風量

[復制鏈接]
1#
發表于 2021-10-29 09:59:19 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在是8個模塊15kw 也就是120kw 按3%熱功耗來算的話就是3.6kw 套入這個公式  但答案相差很多 不知道如何選擇風扇進行散熱3 f0 _4 v$ K2 x6 b  z; l
8 P6 G, ?" q" c$ }) B

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2021-10-29 10:07:44 | 只看該作者
15kw 是額定功率?和有效功率是不同的概念
3#
 樓主| 發表于 2021-10-29 10:18:14 | 只看該作者
魍者歸來 發表于 2021-10-29 10:07
* k3 e- o: {& d4 z" R9 p15kw 是額定功率?和有效功率是不同的概念

  k( b$ V( l# X6 M; a! i) x15kw是額定功率
$ D$ s+ q4 A6 B- X! @) E3 v$ f1 F9 H7 y8 @0 A) o3 t! h
4#
發表于 2021-10-29 18:21:42 | 只看該作者
這個還是需要學一學
5#
發表于 2021-10-29 21:36:37 | 只看該作者
3%是經驗數據還是實驗數據?
6#
發表于 2023-8-1 16:28:02 | 只看該作者
樓主這個資料感覺不大準啊