230v/50Hz是單相還是3相電源?

[復制鏈接]
11#
發表于 2021-2-25 10:38:46 | 只看該作者
大姐呀,大姐,這個是很基本的知識呀,您老既然玩過PLC,labview,怎么這些基本的問題弄不明白呢,所以我說基礎不牢,地動山搖;
230V是電壓,50HZ是頻率,它們跟幾相沒有任何毛的關系,你要是想讓他做成8相,那么也可以是8相的230V/50HZ電源;
你既然不識相,那么估計也不懂毛線,這里說3相230V,一般這種都是電機使用三角形的接法,對應的電源端線電壓就是230V。 相電壓為127V;不過電機端是沒有中性線的,電機端的相電壓等于線電壓230V;
國內的電壓一般都是火線對中性線為220V,稱之為相電壓220V,線電壓為相相之間大概380v;分為3相4線制或3相5線制;
舉個例子小日本的供電一般相電壓有100V和200V兩種,他們的3相200V是2火1中1地,相位差180,所以相電壓100V,線電壓是200v,是2倍關系
  若是3相,3根火線,火線之間是120度相位差,那么就是根號3的關系了,所謂的3相230V,3相380v,都是這個關系,線電壓和相電壓是根號3的關系;
   所以說大姐您的基礎很不牢,這些知識不是你看幾本書就能記住的了,需要長期實踐才能消化和理解;另外電氣知識更新換代比機械快,使用傳統的CAD繪制原理圖已經過時,現在不會EPLAN都不好出去說干過電氣;
   還是希望大姐這個段位了,繼續扎根機械,把機械弄精弄透,成為國之專家利器,電氣實非你所長; 另外labview,c#等知識,牽扯到軟件知識,操作框架,估計一些基本概念,你不消化個3年5載,你都不知道門在哪里;
   其實機械方面像大姐您這個段位的,應該可以做的更好,君不見隔壁論壇柯工,以一己之力,弘揚非標文化,另外最近他的速成寶典番外篇即將面世,這是一本寫機器人機構的設計,區別于傳統的機器人編程書籍,這正是非標機械工程師需要的,我認為你這個段位的選手,在機械方面應該不比柯工弱吧
    實話實說,非他意,有冒犯之處,請見諒海涵; 期待著您和我們分享機械經驗相關知識

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
王奮斗 + 1 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

12#
發表于 2021-2-25 12:05:28 | 只看該作者
matlac 發表于 2021-2-25 10:38
大姐呀,大姐,這個是很基本的知識呀,您老既然玩過PLC,labview,怎么這些基本的問題弄不明白呢,所以我說 ...

想去看看,哪個論壇啊,大俠
13#
發表于 2021-2-25 12:14:00 | 只看該作者
matlac 發表于 2021-2-25 10:38
大姐呀,大姐,這個是很基本的知識呀,您老既然玩過PLC,labview,怎么這些基本的問題弄不明白呢,所以我說 ...

嘿嘿,外行就是外行,你怎么辦? 拿個奶瓶喂?不如讓她找“度娘”!
14#
發表于 2021-2-25 12:21:47 | 只看該作者
matlac 發表于 2021-2-25 10:38
大姐呀,大姐,這個是很基本的知識呀,您老既然玩過PLC,labview,怎么這些基本的問題弄不明白呢,所以我說 ...

說的挺好,挺詳細。

一句話解決戰斗:三相230V,50Hz就是:3相380V,50Hz經過 隔離變壓器 或者 變頻器 出來的3相230V,50Hz。

不要看到230V,220V,就想到一火一零;不要看到三相就想到380V。

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
曉昀 + 1 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

15#
發表于 2021-2-25 12:23:37 | 只看該作者
shark123 發表于 2021-2-25 12:14
嘿嘿,外行就是外行,你怎么辦? 拿個奶瓶喂?不如讓她找“度娘”!

隔行如隔山,很正常的,
有多少人像閣下這樣機電雙修,無所不能,上知天文下曉地理?

16#
 樓主| 發表于 2021-2-25 12:23:51 | 只看該作者
方賢東 發表于 2021-2-25 08:27
搞個變壓器  要多少我給你調多少

如果有變壓器那就啥問題都沒有了。
17#
 樓主| 發表于 2021-2-25 12:28:07 | 只看該作者
matlac 發表于 2021-2-25 10:38
大姐呀,大姐,這個是很基本的知識呀,您老既然玩過PLC,labview,怎么這些基本的問題弄不明白呢,所以我說 ...

解釋的很詳細,很清楚!非常感謝!這種3相,230v是不是發電機供電的比較多?工頻沒有3相,230v吧?

點評

沒想到變壓器。  發表于 2021-2-25 12:44
14樓  發表于 2021-2-25 12:34
18#
發表于 2021-2-25 17:20:06 | 只看該作者
電機三角形接法就能用220三相電了
19#
發表于 2021-2-25 19:10:23 | 只看該作者
matlac 發表于 2021-2-25 10:38
大姐呀,大姐,這個是很基本的知識呀,您老既然玩過PLC,labview,怎么這些基本的問題弄不明白呢,所以我說 ...

以前沒有留意,仔細查了。日本供電分民用和工業用。頻率分為東日本50HZ、西日本60Hz。

所以社友你這個描述是不全面的。
20#
發表于 2021-2-25 19:23:41 | 只看該作者
最好拿到電機的說明書,看一下就清楚了。如果電極本來三角接法,改成Y接法即可直接連接國內電網。
如果無法拿到說明書,準備一個3相380V轉230V的變壓器,到時肯定能夠連接。