請教氣動隔膜泵的問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-1-10 20:33:44 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問控制氣動隔膜泵的出口流量是控制壓縮空氣流量的大小好還是以用泵的出口閥門調節好?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-1-10 22:13:06 | 只看該作者
調節氣壓的壓力大小可以直接可靠地控制其流量的大小。隔膜泵的膜腔相當于氣缸的活塞的面積,壓力大輸出力大,壓力小輸出力就小。同理,隔膜泵的輸出流量就減小。
7 G+ o4 A* N3 f   調節隔膜泵的出口閥門開口大小不能改變出口流量的大小,閥門出口的流速加大,隔膜泵出口到閥門進口之間的管子內的壓力增加。
3#
 樓主| 發表于 2009-1-11 13:14:17 | 只看該作者
調節隔膜泵的出口閥門開口大小不能改變出口流量的大小,閥門出口的流速加大,隔膜泵出口到閥門進口之間的管子內的壓力增加。???$ N! k& D9 E) n. w0 |' f, I
2樓解釋的不很清楚。4 Z0 N9 G5 @; P( I  s9 m* s
獲得一個固定的流量,既可以通過調節進氣閥的開度實現也可以通過調節出液管閥門開度調節,只是哪一種方式比較好,穩定、可靠?
4#
發表于 2009-1-11 19:01:35 | 只看該作者
調節氣壓較好,對泵的膜片壽命有好處。樓主說的穩定是什么意思?是流量穩定?
5#
發表于 2009-1-11 20:08:37 | 只看該作者
樓主可能對流體力學不太了解,補一下這方面的知識.
6#
發表于 2012-12-13 14:13:07 | 只看該作者
請教,氣動隔膜泵氣壓升不上我們需要4-5KG的力,但是裝了3個氣源也只有2kg的力,怎么回事啊