用直電直接啟動電機,可以順利啟動(電機功率0.55KW),緊接著用變頻器啟動電機,也可以順利正常啟動(顯示電流1.2A)但是過一段時間用變頻器直接啟動電機,卻無法啟動,變頻器過流保護。想問一下是什么原因
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2020-11-5 20:16:15 | 只看該作者
可能什么壞了
3#
發表于 2020-11-5 22:22:50 | 只看該作者
看看變頻器的說明書里的參數設置,尤其關于過流保護的參數設置。參數設置對了,基本不會有什么問題。
4#
發表于 2020-11-6 09:25:45 | 只看該作者
啟動時候電流的峰值差異性大,很有可能幾次啟動峰值小,所以沒問題,有時候啟動峰值大,就保護了。建議測量下啟動電流
5#
發表于 2020-11-7 17:17:23 | 只看該作者
變頻器的過流故障可分為加速過電流、恒速過電流和減速過電流三種,造成變頻器過電流的原因可能是加減速時間過短、變頻器負載發生突變、負荷分配不均以及輸出短路等,倘若變頻器在斷開負載后還發生變頻器過流故障,那么很可能是變頻器的逆變電路已經壞掉了。