發表于 2020-9-20 22:48:30 | 只看該作者
為啥要這樣?
12#
發表于 2020-9-20 23:05:37 | 只看該作者
家里用的插座買個三孔插座,別用接線倒,弄不好惹麻煩。
13#
 樓主| 發表于 2020-9-21 07:32:34 | 只看該作者

不想總拔插熱水器插頭,打算直接用開關控制通斷電,后來考慮到熱水器功率太大就放棄這個想法了,最后決定老老實實的用漏電保護器吧
14#
發表于 2020-9-21 07:42:40 | 只看該作者
本帖最后由 17567410 于 2020-9-21 08:02 編輯
大白小白 發表于 2020-9-20 21:32
浴室各種電器,照明,熱吹風,女生的古怪玩意,blahblah


兩種接法有本質區別,原來接線方式隱患太大,你無法控制該接觸點的電流和發熱(接觸不良)。如果線徑滿足的話,可按你畫的將兩根線接上然后再抽出一個頭,錫焊包好再接插座。


15#
 樓主| 發表于 2020-9-21 08:14:15 | 只看該作者
17567410 發表于 2020-9-21 07:42
兩種接法有本質區別,原來接線方式隱患太大,你無法控制該接觸點的電流和發熱(接觸不良)。如果線徑滿 ...

圖片是漏電保護器,為什么燒壞的是零線頭

微信圖片_20200921081157.jpg (34.58 KB, 下載次數: 54)

微信圖片_20200921081157.jpg
16#
發表于 2020-9-21 08:37:08 | 只看該作者
andriycike 發表于 2020-9-21 08:14
圖片是漏電保護器,為什么燒壞的是零線頭

你這個是插頭里面的線和插針虛接了
17#
發表于 2020-9-21 09:09:33 | 只看該作者
可行
回復

使用道具 舉報

18#
發表于 2020-9-21 09:11:35 | 只看該作者
這是產品開發人員應該老早就要關注的問題。很久以前就有這樣的問題,加個開關,但開關沒有合適的。我是采取在停止加熱時才關開關,這樣總算10年沒壞過.
現在用帶觸電保護器開關的86型面板插座是唯一的現成產品選擇。要是以后有開發不帶漏電保護器的就更好了。
19#
 樓主| 發表于 2020-9-21 09:22:04 | 只看該作者
702736 發表于 2020-9-21 09:11
這是產品開發人員應該老早就要關注的問題。很久以前就有這樣的問題,加個開關,但開關沒有合適的。我是采取 ...

我這個走線沒法用漏電保護開關吧?如果接上開關就相當于串聯了吧?我還是用漏電保護轉換插頭吧
20#
發表于 2020-9-21 09:27:52 | 只看該作者
andriycike 發表于 2020-9-21 09:22
我這個走線沒法用漏電保護開關吧?如果接上開關就相當于串聯了吧?我還是用漏電保護轉換插頭吧

可以的,使用86型帶漏電保護器的三眼插座面板。