已知:
5 ^. {" N$ U8 m! k, b
% A1 h# K5 h0 Y q, l1 c# W1. 設計壓力1Mpa,設計溫度250:由壓力可知飽和蒸汽溫度為179.9* S5 ^! [" k0 L# @$ ? b
3 M; P! Y- a5 _/ X4 }$ K2. 由管子、翅片、管長和管數量: 每米換熱面積0.4512, 總換熱面積約132平方米6 i/ L' K& T6 L1 }; c: Q
) x0 ?. w Z0 G; U
未知:+ M5 G+ s- ^7 t/ E# C
使用工況,即空間中初始溫度,空間工作溫度(目標溫度),升溫時長(能滿足升溫,那么維持溫度就不會有問題)+ B9 P# I" J( f- f" |
. w8 F! d! E7 E l) }1 G: F
計算:8 `, N- V! o1 |& Y, h
由空間初始溫度、工作溫度,可得到環境升溫數值、空間升溫的定性溫度,飽和蒸汽的降溫數值和蒸汽的定性溫度" Z7 n( r T: Q! n1 h6 d- @3 D
4 a/ n$ C6 ~5 Y" a1 X4 ?
然后由兩定性溫度可求得換熱溫差,有了換熱溫差,可推算傳熱系數(散熱管的布置方式由一定影響)# |& `9 y1 g/ f" S
% C- b9 q6 o) W Z2 i) x& v' R2 ~3 `6 v
有了傳熱系數、傳熱面積,可計算得到總熱量需求,然后就可以通過升溫時長計算得到功率3 q2 r% t) e2 K* f+ ~4 L
6 X3 b8 m& m& e; m( w5 o( ]: h
9 {& X, A# W4 U, z- P
有了功率需求、飽和蒸汽進出溫度,鍋爐就可以選定了。 s. M' G! ?! s9 m! W) ^- }- a
|
|