久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 6158|回復: 19

通風管道設計求教

[復制鏈接]
1#
發表于 2020-7-1 00:15:58 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 dongyf19 于 2020-7-1 00:18 編輯

各位大俠好,我前一段設計了一個吹掃板帶的系統,包括離心風機,管道,噴嘴。各參數如下:板帶寬1900,要求能吹掃干凈全帶寬的水;
離心風機50m3/min,風壓18kpa(配套30kw定頻電機),風機入口帶DN250氣動蝶閥(不能調節開度);
管道:Φ219X6,管道系統共10米,5個彎頭;
噴嘴:用不銹鋼板拼焊了一個漸縮噴嘴,開口為矩形,尺寸450X5.5mm,1臺風機通過管道從2個該噴嘴噴出。
工況要求噴嘴距離板帶垂直距離至少750mm,今天啟動風機后,發現噴嘴處嘯叫,風噪很大,伴隨風機振動較厲害;
現在經過分析,我認為風機選型大了,請問這種情況下要怎么整改?

風機管路.jpg (27.08 KB, 下載次數: 239)

風機管路.jpg
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2020-7-1 07:48:51 | 只看該作者
噴嘴開大點行不
3#
發表于 2020-7-1 08:11:26 | 只看該作者
這得壓縮空氣吹掃更干凈一點,普通風機壓力達不到。另外最好選用專業的吹掃噴嘴,嘯叫會大大減輕
4#
發表于 2020-7-1 08:15:16 | 只看該作者
搞個壓力或者風量調節,或在吹嘴上加減壓,不知可行?
5#
發表于 2020-7-1 08:40:43 | 只看該作者
風機底座有減震墊嗎?風機口加軟連接。風管流速計算下來是多少?
6#
發表于 2020-7-1 09:18:17 | 只看該作者
現在的噴掃效果好嗎?
7#
發表于 2020-7-1 16:33:59 | 只看該作者
處理辦法我們通常可裝消聲器處理
風管中風的沖突聲。通常在設計階段就要思考噪聲的問題,設計操控好管內風速,防止風聲嘯叫。
8#
 樓主| 發表于 2020-7-2 13:24:41 | 只看該作者
sgxap666 發表于 2020-7-1 07:48
噴嘴開大點行不

我懷疑風機風量和噴嘴不匹配,風機進口用鋼板擋住一部分噪音和振動低了些
9#
 樓主| 發表于 2020-7-2 13:25:27 | 只看該作者
默笑滄海 發表于 2020-7-1 08:11
這得壓縮空氣吹掃更干凈一點,普通風機壓力達不到。另外最好選用專業的吹掃噴嘴,嘯叫會大大減輕

謝謝指點,這個用的就是低壓大流量的吹掃
10#
 樓主| 發表于 2020-7-2 13:26:19 | 只看該作者
wugehaoniu 發表于 2020-7-1 08:15
搞個壓力或者風量調節,或在吹嘴上加減壓,不知可行?

我在入口加了擋板,噪音低了些,吹掃效果還沒有調試
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-30 05:38 , Processed in 0.070944 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表