久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 8737|回復: 24

求助:行程開關檢測不到

[復制鏈接]
1#
發表于 2020-6-4 18:53:34 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖,靠氣缸推動機床門
- J5 Z7 w3 Z# L問題:通氣后,氣缸的行程開關調好位置,可以正常檢測到門開關到位的信號。但是會有意外,行程開關檢測不到,行程開關的信號燈也不亮。
  [5 H$ a/ U9 _會有這種情況嗎?是什么原因呢? 0 C- N; f" S- b8 s

) M/ B+ X) p" p% u
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2020-6-4 19:38:13 | 只看該作者
調整下行程開關安裝位置

點評

調整傳感器,會發現傳感器在一小段距離上都會亮,安裝傳感器到這段距離的中點位置。 或者,費點勁兒,裝個物理接觸的行程開關  發表于 2020-6-13 10:38
3#
發表于 2020-6-4 20:38:08 | 只看該作者
行程開關未到位置,沒接觸上,調整一下,現在可能有點固定不住
4#
發表于 2020-6-4 20:43:33 | 只看該作者
本帖最后由 魍者歸來 于 2020-6-4 20:58 編輯
& }( z1 d2 w9 J- W: B) X
1 Y) K+ }( v" j' X) O; {, d動一下行程開關的位置
# o* E2 C& U/ E1 L7 y2 |0 H. {# b: L8 D) R  I

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
5#
 樓主| 發表于 2020-6-4 21:35:35 | 只看該作者
|GAOLY9發表于 06-04 19:38調整下行程開關安裝位置
好的,謝謝,我試試,看能不能解決
6#
 樓主| 發表于 2020-6-4 21:37:40 | 只看該作者
|韓寒11發表于 06-04 20:38行程開關未到位置,沒接觸上,調整一下,現在可能有點固定不住
是之前調好的,信號燈也亮,運行幾天之后出現的問題。不知道后面還會不會出現
7#
 樓主| 發表于 2020-6-4 21:43:12 | 只看該作者
|魍者歸來發表于 06-04 20:43<i class="pstatus"> 本帖最后由 魍者歸來 于 2020-6-4 20:58 編輯 </i><br>
# p1 `! c+ G2 U5 r<br># U: K6 N( C. s, Z" |
動一下行程開關的位置<br>: ~0 V3 [* F7 ?4 `4 o7 r
<img src="http://www.ytsybjq.com/data/attachment/forum/202006/04/205841olt6c63zq66fzt6a.jpg" border="0" alt=""><br>
大佬給力,行程開關是smc的D-M9B,意思在不穩定區域信號可能就會出現不穩定是吧?那在不穩定區域顏色有沒有變化呢?聽同事說好像有紅綠的區別(我沒在在現場)

點評

有紅綠區別的,就是紅色在不穩定區域,綠色在穩定區域  發表于 2020-6-11 08:36
機床就是三相電  發表于 2020-6-5 20:54
是不是有磁場干擾了?機床好像都是三相電  發表于 2020-6-5 17:12
8#
發表于 2020-6-4 21:55:29 | 只看該作者
感覺你這氣缸好像很單薄呀,這門能開多大條縫?
9#
發表于 2020-6-4 22:30:09 | 只看該作者
限位用機械的。
10#
 樓主| 發表于 2020-6-4 23:09:24 | 只看該作者
|譬如朝露發表于 06-04 21:55感覺你這氣缸好像很單薄呀,這門能開多大條縫?
50的缸徑,行程500
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員