設備:三軸立式加工中心 系統:三菱M704 [% m/ U8 B3 ~# ~' p/ `0 w% U
" Q9 b q/ ~+ U/ ` 程序已經編輯完畢,但是一啟動就報警P430原點回過了,機器也重啟過,就是啟動不了,無論哪個程序都走不了,三個軸都正常,可移動,主軸也能動,換刀也行,就是程序不能啟動,啟動就報430; E* F5 @+ v. Q+ m
P430報警:有未復位完的軸) F, z$ M; |8 e6 o
分析方法:1、如果有未復位完全的軸,可以通過各個軸復位零點來檢驗
! x8 @4 ]' [, V 2、發現故障,不能完全判斷就是系統或者設備硬件的問題,程序問題也有可能,排查之
! X4 i! Q9 O/ h6 n z; r }
: J, h6 |- P4 y% B% M% W6 v6 G3 N6 m# [& s$ V q5 W& E/ a
X、Y、Z軸復位后報警依然存在,說明各個軸已經復位歸零,檢查程序,結果發現下圖程序中花圈的A90就是報警的原因,A90的意思是:A軸旋轉90度,但是這臺機床沒有A軸,但是系統接受到了程序的指令,開始啟動A軸,結果是未發現A軸,所以,系統報警4 n% {: n' u% ^
8 ]5 a% Q, C5 n5 _2 `最終,把程序中的A90刪除,程序正常運行,未出現報警
# q) y6 y2 B" g, J# @4 H3 {- u2 T( |, a6 Y3 ~
PS:引起設備報警的原因有很多種,在日常的工作中如果遇到了,先自己動動腦筋解決一下,就本人工作這些年來看,報警中百分之70以上都是現場編程的時候不小心輸錯引起的,稍微改動一下就可以解決,日薪還好,設備維修對計件工資的員工影響很大的,所以,做數控這一行的,每一步都要認真仔細,畢竟小心駛得萬年船' X3 C o0 o- j2 n4 v: t1 O9 D4 d
! A7 A8 f5 s/ i" P$ ^0 { I! y' d
# _7 q l, o/ E2 l Z |
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員
×
|