久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 9540|回復: 17

有個奇特現象,問下大伙是什么原因?

[復制鏈接]
1#
發表于 2020-1-3 11:07:25 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
四股頭的膠皮線分別A.B.C.D,用了A.B.C三相接空氣開關,其中D的兩頭剪短不用(兩頭都不與任何物體接觸)!出線接電機及控制電源,現在問題控制電源一啟動,就跳閘!4 r) q! I. r- a- s6 Q/ p
萬用表測量空開進線的電壓,A.B.C.與地線之間電壓正常,發現不用的一根線D與地線之間也有40V的電壓,用萬用表電阻檔(20M歐),A.B.C與D都測不出電阻,請問這個是什么原因呢?
  g6 D% q9 H) F: r, t
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2020-1-3 11:12:22 | 只看該作者
空開不跳閘,是漏保跳閘!~

點評

檢查接地  發表于 2020-1-3 12:38
3#
發表于 2020-1-3 11:15:32 | 只看該作者
本帖最后由 702736 于 2020-1-3 11:20 編輯 ( ]( Y2 T9 p- S0 e, {4 L9 g+ f
& V* o# ?% C( ~, C
那先查下負載類型和漏保類型
4#
發表于 2020-1-3 11:21:16 | 只看該作者
1.去掉負載。2.換線。3.換空開。
5#
發表于 2020-1-3 12:37:47 | 只看該作者
感應電,和跳閘沒關系。
( T& z) e: X6 S) t* H" x$ ]設備如果是電機一類的話啟動電流會很大,應該更換空開,

點評

正解  發表于 2020-1-3 13:44
6#
發表于 2020-1-3 14:16:39 | 只看該作者
1.檢查接地   2.更換空開
7#
發表于 2020-1-3 19:12:50 | 只看該作者
Dandylian 發表于 2020-1-3 14:16! L3 [& M# T5 T1 `4 V' [& @+ k% W
1.檢查接地   2.更換空開
; n8 A# x  c. E* f* [' s& Q" k
贊成。
1 r+ n- j' T6 X3 I) U! W: V4 a# q; ~% Y
8#
發表于 2020-1-4 14:59:24 | 只看該作者
空開短路失效的可能性更大。
9#
 樓主| 發表于 2020-1-4 20:11:39 | 只看該作者
恩,非常感謝廣大社友幫忙答疑解惑!
7 Y) _6 j3 }5 a1 b* V& u9 N跳閘原因是有一個開關松動,在機器的震動下導致控制線路接頭偶爾接觸到電柜的鐵皮,導致線路接地從而跳閘!~