久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索

沒事干,開始用社區里的資料學PLC,有個問題請教下各位大神

[復制鏈接]
11#
 樓主| 發表于 2019-12-28 17:09:27 | 只看該作者
謝謝各位解答,明白了
12#
發表于 2019-12-28 23:33:49 | 只看該作者
懶得掛人但是真的0 A% n- u" ]. ?5 J1 G5 \( E+ `/ Q
lurenyi 就是瞎說一堆.....; T( Q8 v9 ~- H
13#
發表于 2019-12-28 23:53:40 | 只看該作者
物理接點X 有常開常閉狀態
& K1 x, J: X9 k0 O% Q5 g5 _. x在plc這個接點為了區分暫時叫他觸點也有常開常閉兩個狀態
9 |9 W" T6 P# \3 u9 `狀態表就是% V! c' }4 K' |2 ~$ Y
物理接點 開   觸點開   結果是 開   導通
: v$ a5 P2 [& f; d. j物理接點 開   觸點閉   結果是 閉   斷開
2 F2 X" W* ^0 n6 \: B9 E0 j物理接點 閉   觸點開   結果是 閉   導通, j: N. j& E. \/ W+ L
物理接點 閉   觸點閉   結果是 開   斷開0 [' V1 \7 p3 k( G+ p: m
----------------------------------------4 ?' ~7 u& P. V" O! l; Y$ l5 i
然后你那個圖想實現功能就是X1 X2 物理接線接線都是常開點接線,不存在lu分析的所謂的接常閉保證神馬 落線安全問題...

點評

lu說的那種接法在急停和限位開關中常用,但是這兩個觸點再plc內部使用的是常開點...  發表于 2019-12-28 23:55
14#
 樓主| 發表于 2019-12-29 00:27:23 | 只看該作者
蘇州裝配工 發表于 2019-12-28 23:53- Y) a% N8 V, h0 V
物理接點X 有常開常閉狀態
$ R" N" A- z1 L) e' x1 U在plc這個接點為了區分暫時叫他觸點也有常開常閉兩個狀態3 I: h/ S: d; w* P5 s
狀態表就是

! I& ]2 n1 ~3 Q. C9 z$ P你發的這個有點看不懂,就第一個圖,物理觸點全部接常開,也就是說X1和X2默認是不得電的狀態,如果要啟動Y1的話,應該要同時把兩個物理觸點閉合吧
3 k/ c8 `9 V2 Z7 }9 \5 z2 u7 L
15#
發表于 2019-12-29 11:29:45 | 只看該作者
歲月如刀斬紅塵 發表于 2019-12-29 00:278 I5 B, B+ G6 ^" Q- q4 z
你發的這個有點看不懂,就第一個圖,物理觸點全部接常開,也就是說X1和X2默認是不得電的狀態,如果要啟動 ...
! X  k, ]* t% _2 q& p* p( Z
X2在plc內部取的常閉信號啊,x2這個按鈕沒接通時候plc取x2的常閉信號是通的………
2 b  p+ ?; D  Q4 L
16#
 樓主| 發表于 2019-12-29 12:15:50 | 只看該作者
蘇州裝配工 發表于 2019-12-29 11:29
& _' Q, ]+ l5 g+ vX2在plc內部取的常閉信號啊,x2這個按鈕沒接通時候plc取x2的常閉信號是通的………

- f% c( t# |- c, Z8 @- ?# G難道是我看的教程有問題?我看的教程(三菱PLC教程,難道不同系統還不一樣嗎?)上寫的是:PLC內部是常閉的,要斷開,Y1才能閉合。周一上班去問下公司搞電的。1 _7 U3 O* p9 ^0 B0 A+ t! F1 F
17#
發表于 2019-12-29 13:00:01 | 只看該作者
歲月如刀斬紅塵 發表于 2019-12-29 12:154 e8 R) O3 Q; g/ r1 p
難道是我看的教程有問題?我看的教程(三菱PLC教程,難道不同系統還不一樣嗎?)上寫的是:PLC內部是常閉 ...
. Z! |, n1 `6 V. O
你用軟件模擬一下也不至于這樣
  F% ?- Q2 \8 Q/ m8 u
18#
發表于 2020-1-4 13:08:32 | 只看該作者
蘇州裝配工 發表于 2019-12-28 23:33
- N# o/ N* G0 [+ C, w% I懶得掛人但是真的
& l  E0 H2 D% Ulurenyi 就是瞎說一堆.....

/ x) l5 `+ i" s嗯,是我錯了6 k1 m+ w* ]( q' r1 W3 ]
19#
發表于 2020-1-5 17:00:51 | 只看該作者
想學就買個plc,什么不懂上機 一試就都 明白了.% z9 s/ a5 ^0 A1 l; R& u
20#
發表于 2020-1-8 14:50:36 | 只看該作者
哈哈!想的復雜了!其實木有學過傳統電路的人倒容易明白PLC的基礎程序。一般連接PLC的外部按鈕輸入X都是常開的,然后到了PLC的程序里可以認為這個X有常開和常閉觸點。其實就這么簡單!