如圖,鄙人不才,水路測試機已經做過一臺了之前,當時卻沒留意這個問題。今天查閱角閥資料時候,看到正裝與反裝的卻別,但是廠家的資料只提及一二,不全面!
所以發圖來論壇求證。以便于下次設計時候有所改進!
那么問題來了,下圖中按照流向的上端和下端,哪一端才能承受高壓?



回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2019-12-16 13:44:17 | 只看該作者
流體從左到右,流體從高壓測流向低壓側。

角閥就是90度的截止閥,不可以反裝,反裝,閥桿容易脫落。
3#
 樓主| 發表于 2019-12-16 14:24:15 | 只看該作者
上圖中間段 高壓,出水口反裝的話,是否能啟動開啟!





圖二,若是都正裝,其中必定有一個是受反向力,而下口出 高壓會不會頂開彈簧,導致密封性測試失效
4#
發表于 2019-12-16 16:58:32 | 只看該作者
路過 不懂壓力差是如何產生的     
5#
發表于 2019-12-17 13:07:03 | 只看該作者
可以找供應商技術咨詢,這個估計是產品特性。