螺桿式水冷機組

[復制鏈接]
1#
發表于 2019-11-25 16:06:27 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問下螺桿式水冷機組出現類似于直流電機飛車現象,緊急急停都不好使,(直流電機未壞)什么原因造成。求指點。先謝過!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2019-11-25 18:50:58 | 只看該作者
螺桿式水冷機組用什么驅動的?發動機還是電機?多大功率?運行轉速多少?
3#
發表于 2019-11-26 09:29:55 | 只看該作者
中央空調?聽到最多的投訴或故障就是高低壓報警,兩器使用不當被凍破、壓縮機進水等
4#
發表于 2019-11-26 16:08:52 | 只看該作者
螺桿機用電機驅動 現在一般都是單螺桿 飛車的話首先要確定有沒有保護程序 如果有就是程序問題 如果沒有考慮是不是沒有負載了 機組是否還在制冷 是否機械結構損壞 或者功率閥全打開 螺桿無負載  另外急停的話 功率閥是要全部打開 看看電磁閥是不是壞了 高壓報警散熱不好 處理散熱塔以及水泡換熱器 壓縮機進水?壓縮機進水就是換熱器泄漏了啊 敢問是哪個品牌的 這么差勁