示意圖如上圖,如何把220V交流電分配給幾十個24V10A直流電的從機使用?并且間隔比較遠,有50米左右的距離。求教各位大俠!

Snap1.png (178.42 KB, 下載次數: 47)

Snap1.png
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2019-10-30 14:12:48 | 只看該作者
先把交流電源引到50米的距離后,再將用220v交流變為24v直流,再做分配。50米的距離電壓衰減有多少?
3#
發表于 2019-10-30 14:30:10 | 只看該作者
本帖最后由 兜里塞滿糖 于 2019-10-30 14:35 編輯

確定最大負載、算電流得到所需最大功率。再適當放寬系數來選擇開關電源,得到24V直流電,然后并聯給電機唄。功率太大可以多用幾個開關電源來湊數。50米的距離上要全部是電機嗎,可不可以隔幾米放一個電機,其他用鏈傳動或者皮帶傳動來驅動。
這么長的距離還是用單相或者三相交流電機靠譜。沒有三相電可以用220V單相交流電串變頻器得到三相交流電,這樣電機如果是Y型接法得改成△接法

4#
 樓主| 發表于 2019-10-30 14:37:21 | 只看該作者
先把交流電引到各個從機,然后再通過變壓器變為直流,這是常規的做法嗎?
5#
 樓主| 發表于 2019-10-30 14:41:09 | 只看該作者
兜里塞滿糖 發表于 2019-10-30 14:30
確定最大負載、算電流得到所需最大功率。再適當放寬系數來選擇開關電源,得到24V直流電,然后并聯給電機唄 ...

全部都是直流電機
6#
發表于 2019-10-30 14:47:21 | 只看該作者
本帖最后由 兜里塞滿糖 于 2019-10-30 14:49 編輯
dfdsdsgds 發表于 2019-10-30 14:41
全部都是直流電機

那就買開關電源把220V交流電慮成直流電。但是一個250W的中端品牌的開關電源不便宜,十個開關電源就得1000左右。假如用一個開關電源驅動所有電機,成本會更高。所以說還是用交流電機會更劃算一點。而且交流電機輸出功率大還便宜
7#
 樓主| 發表于 2019-10-30 15:22:16 | 只看該作者
兜里塞滿糖 發表于 2019-10-30 14:47
那就買開關電源把220V交流電慮成直流電。但是一個250W的中端品牌的開關電源不便宜,十個開關電源就得1000 ...

感謝你的回復!當前換交流電機不太現實
8#
發表于 2019-10-30 16:47:49 | 只看該作者
我們有類似的供電方案,是搞了若干個24伏開關電源單獨供電,直接使用一個開關電源并聯供電不現實,1、電流太大,2、用電情況復雜,不同路數使用時電源負載差別太大,3、可靠性差4、大功率開關電源非常貴

點評

單獨供電的缺點是走線多,占地大(需要多個電器箱)  發表于 2019-10-30 16:50
9#
 樓主| 發表于 2019-10-30 17:19:24 | 只看該作者
2011ayoon 發表于 2019-10-30 16:47
我們有類似的供電方案,是搞了若干個24伏開關電源單獨供電,直接使用一個開關電源并聯供電不現實,1、電流 ...

謝謝指導
10#
發表于 2019-10-30 17:32:11 | 只看該作者
我們以前都是幾個電機用一個直流電源,具體幾個要看你直流電源大小