) W y" r- Y, { N x
“砼”與“混凝土”同義;它的讀音為“tóng”(與“銅”字的讀音一樣)。“混凝土”通常指水泥、沙、石子和水按一定比例拌合和后硬化而成的建筑材料。
* B# F. c) Z( X0 }; X4 L8 y+ ]( U
“砼”的唯一含意就是“混凝土”,因此它不可能是古字,中國古代并未發明、生產過“水泥”(盡管火山爆發,有可能產生天然水泥),也就談不上“混凝土”的應用了。因此它的發明只可能屬于“近、現代發明”。
1 A8 b$ [; n+ i, G; ~3 a; E
“砼”字的發明,可算是一項不小的發明,因為它在許多場合下可替代“混凝土”,起到“一字頂三字”的作用,這就了不得了:
/ V3 o6 l& V, I. U
你想,寫“混凝土”三個字,筆劃共計30劃,改用“砼”字只寫10劃;這會給聽課時需記筆記的學生,日常反復寫這個詞的大量技術干部、管理人員、工人等,提供多大的便利啊。
" f, X' e1 H: @9 Z, b o9 f V
在有關圖紙、技術文件、資料編制中,“混凝土”三個字會頻繁地遇到。有個替代字,會讓技術人員,以及描圖員等輔助人員省下多少事?特別是在那電腦、計算機輔助設計還未誕生或普及的年代里。
: {2 z5 l9 w# R' c. o, V) D5 _* T* o a
“砼”字的發明人叫蔡方蔭,是一位早年的清華學子。1953年他發明了這個字,很快便在工程技術人員、大專院校學生中得到推廣。8 W5 S( [9 f# b; r+ m+ W0 }
/ J' \% S; j/ p, M. ^9 F
這個新字創造得很巧妙,也很有道理:把“砼”字拆成三個字,就成為“人、工、石”,表示混凝土是人造石;如把它拆成兩個字,是“仝石”,而“仝”是“同”的異體字,“仝石”可以理解為,混凝土與天然石料的主要性能大致相同。
2 u, r) {- Z* C
1955年,中國科學院編譯出版委員會名詞室,在審定頒布的《結構工程名詞》一書中,明確推薦“砼”與“混凝土”一詞并用。從此,“砼”被廣泛采用于各類土木工程的書刊中。土木工程的涵蓋面很廣,包括房屋、道路、橋梁、鐵路、隧道、堤壩、海港、市政衛生、農田水利、人防工程等,因此此事在工程界的影響不小。
d8 T7 f, H- a
1985年,中國文字改革委員會正式批準了“砼”與“混凝土”同義、并用的法定地位,使之成為我國“工程專用字”。
5 l( D+ R. P; N
后來,在圖紙、技術文件中又流行起“钅仝”字(金字旁,右邊一個“仝”字),用于替代“鋼筋混凝土”五個字。不過這個字,造字的道理不充分,所以未被正式批準、推廣,在詞典中也查不到這個不合法的字。
# y- i" B- }% A' D9 N
: I' Q- }: p3 ^4 O
發明了"砼"字。這是一個重大的發明,把"混凝土"簡化成了"人工石":"砼"。這個人工石分為不同的強度等級。
7 H1 K, E; y$ v5 z* W: ^
; Y& m9 W! r5 w/ J8 V& ?9 R2 O6 H2 _
混凝土強度如何驗收?
4 N/ ?, G, r3 J
首先做個試塊4 h m4 x1 y4 _* a6 \
5 j4 {; |/ X& E
& F/ ~! v4 Y9 E' |
做試塊都需要一個模具/ Z+ z/ j: B1 {/ K8 C! R
5 l9 }" E+ F( u
1、為什么混凝土抗壓試塊是方的,而抗滲試塊是圓的?
. [5 N# {6 {; d" `* B& [- P
A:抗壓試塊是檢驗混凝土強度的,抗滲試塊是檢驗混凝土防水性能的,抗滲試驗是從中間注水加壓,滲透的形狀是圓的,所以試塊的形狀也是圓柱形的。
8 v3 Z; B3 X5 n
3 p" z! j: k D6 i& B' M2 `
做試塊之前把試模的內表面刷一層清機油做為隔離劑。
6 r; N1 _0 g* K2 f
" C. y' F$ F( j- P& P
2、食用油能不能做為隔離劑?
/ F& u: y) |% v
A:隔離劑主要作用是不讓混凝土粘到模具上,食用油也行。然后按照這6個步驟仔細振搗密實。
. M) i; P4 J( X( L Q
T- f" g, d* A% W0 @) L( b$ y
3、做出來的試塊上層有很厚的一層浮渣,浮渣完全沒有強度,為什么?
& t/ M/ c3 w+ ]/ W, O2 E1 h. f
A:現在混凝土大多數是泵送混凝土,沙率(砂子的比例)都很大,上面一層浮渣是因為振搗后石子下沉所致。造成這種情況的原因是過度振搗。
. w4 M* T+ h, L2 P
解決的方法:試塊振搗之后從攪拌好的混凝土中(不能加干石子)挑選幾顆石子加進去。
& A4 y, |% {* x! t
" G( ^, M0 h6 l$ H5 h1 R
4、工地試塊一直沒做平行檢驗,公司來檢查,讓我們要做平行檢驗,平行檢驗的試塊要養護多少天?怎么通知?
) a4 x6 z/ i+ H* ^5 Q5 o
A:平行檢驗是一種監理方法,監理方法分旁站、巡視和平行檢驗。
7 Q n8 f. h H) r' F) P
這里的平行檢驗意思是說,施工單位做試塊,監理也做試塊,各自拿去試壓,看看施工單位做試塊的時候有沒有造假。試塊試驗的方法和施工單位是完全一致的。不過這種方法很少用,因為這么做監理會很累。
" e8 b, j* b8 g
5、這是一個防止人為作弊的問題,混凝土試塊如何以智能化的方式低成本防止在制作過程中被掉包?
4 n. g- \# a& U2 ]0 f% j
A:最簡單的方法,試塊制作的時候在監理的監督下埋設芯片。每做一組試塊是3塊,標準養護28天。
7 |- V! D# E& T% n5 \' l
6、試塊泡在水里行不行?埋在沙里行不行?
) u+ u$ j$ C# m7 u
A:標準養護試塊要求恒溫(20℃±2℃)恒濕(95%的濕度),泡在水里濕度太大,溫度不一定是20℃±2℃,標準養護試塊一般都在標養室或者標養箱里面進行。
& I1 u3 M1 X' i6 V, U. g: n
7、混凝土試塊放水里養護會不會降低強度?
- \0 f% K# A6 f' n. V
A:這個倒不會,因為水泥變硬的過程是和水發生化學反應。在第28天拿去做試驗,直至把試塊壓碎。這個時候試驗機記錄下來的力,除以面積(225平方毫米)就是這一塊試塊的強度。
, d0 `# Q, C0 W/ T8 [5 H5 q
5 L# u- p0 K8 ~/ D0 j1 ]& C2 _
1組3塊試塊強度是多少?需要如此這般計算一下。
4 H( \1 I$ y8 j- [2 Q0 ]
8、混凝土試塊進行強度檢測的時候,對實驗室的溫度和濕度有要求嗎?
3 m) Z. O" \- R) F4 B
A:沒有,溫度濕度的要求是針對試塊養護提出來的。
0 \4 \. Z! o1 I
9、抗壓試塊是不是時間越長強度越高?
8 y8 @: L2 {: Z5 L: s2 F4 j5 P
A:沒錯,不過混凝土強度增長是前期很快后來就越來越慢。
, R4 ~/ Z! R! Z
1 i1 ]! e% b0 G9 t& T
10、節假日、春節檢測公司放假試塊超期怎么辦?
9 s' x3 M5 F @, I1 A+ d
A:有試驗研究表明,28天以后強度增長十分緩慢,但還是在增長。如果試驗的目的不是搞科學研究,而是檢驗混凝土強度,超期幾天影響并不是太大。然而這個強度畢竟不是28天標準養護強度,不能參與評定。
c' f2 D" l% R: O9 ^7 `
11、為啥100×100×100的試塊和150×150×150的試塊做抗壓試驗,結果可以等效?
$ E* {- G% z$ n% k
A:糾正一下你的錯誤,取樣的時候,可以做100×100×100的立方體試塊,也可以做150×150×150的試塊,試驗得出的抗壓強度要乘以0.95的折算系數,得出的數據才是本組試塊的抗壓強度。
3 }! L4 ?) S! h, Z8 o g$ o( V
每一次澆筑混凝土并不是說只做一組試塊就完了,需要很多組。
( @8 v! ]0 B! T& b. `
8 q, x& L4 n; u* g4 C* F
# L6 z9 n+ y2 \1 Z# s& I
12、混凝土灌注樁混凝土試塊留置標養還是同條件?規范哪條?
0 y. C: ]# p, r+ S" V' g
A:建筑樁基工程混凝土要做同條件養護試塊。根據《混凝土結構實體強度同條件養護試塊》(以下簡稱“同條件養護試塊”)是新的《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2002)規定:(1)同條件養護試塊”所對應的結構構件或結構部位,應由監理(建設)、施工等各方共同選定;(2)對砼結構工程中的各砼強度等級均應留置“同條件養護試決”(3)同一強度等級的“同條件養護試塊”,其留置的數量應根據砼工程量和重要性確定,不宜小于10組,且不應少于3組。
: r5 A: s, D' c
13、砌體構造柱需要留置試塊嗎?如需要,留置幾組?
7 P: _7 O; i9 { V8 b. ?/ _; e
A:砌體構造柱每個檢驗批不少于1組試塊,總共不少于3組試塊。
- O7 i: ]1 m& y1 f8 X) N2 s
2 k: T7 ^3 D3 W1 f/ s5 E' {
剛剛談到的是標養試塊,除此之外,還要制作同條件養護試塊。
: P# @4 N9 T/ U. n1 H; Y* {
同條件養護試塊要養護到累計600°C的那一天。
" J% D( b# t/ G$ ]! {
8 A: z& d3 z2 o1 e C7 Q
同條件試塊留置幾組?有何意義?
7 S* \* K. g& c" K' V' \
14、為什么要留拆模試塊?
! R4 _9 T$ B' `5 z/ c, A/ @ b
A:拆模試塊主要用于判斷混凝土強度是否達到模板拆除的強度要求,也需要同條件養護。江西豐城電廠冷卻塔施工平臺垮塌就是因為拆模時混凝土強度太低所致,如果認真做拆模試塊試驗,這樣的安全事故完全可以避免。
3 v( U8 M% r0 K9 ^+ A N, z
15、多留置一組7天抗壓強度試塊有何意義?
& u* N4 o* P. h+ Z6 G) d0 K( V
A:有時候我們有意識的多做一些試塊,主要是以備意外情況所用。比如拆模試塊如果試壓沒達到強度,需要晚幾天拆模板,再等幾天就可以拿備用試塊去試壓。
) t& |) ]3 m; l# \4 v
16、同條件混凝土試塊會過期嗎?規范哪一條說明?
: f9 O0 _- r5 v2 ?$ H
A:在600℃天去試壓,超過600℃天就是超期了。
, a+ |1 s) K6 t& _* Z& F
17、混凝土臨界試塊怎么做啊?
# E/ ?! t/ o( j+ w x
A:臨界強度是冬期澆筑的混凝土在受凍前必須達到的最低強度。臨界強度試塊也是同條件養護試塊的一種,用于判斷混凝土是否可以撤除保溫。
* K1 d9 ]6 x$ T- j1 z% n& C
18、交貨檢驗試塊和標養試塊的區別?
9 v4 k( C: P5 L7 f. d& p# u
A:交貨檢驗試塊不等于開盤鑒定試塊。混凝土是一種特殊的商品,混凝土攪拌站交貨的時候,無法判斷混凝土能否達到強度。交貨以后,如果工地養護條件差,也會影響混凝土強度。一旦出現強度問題,雙方容易扯皮。
1 ?) Z4 \8 P0 B% l+ M7 }1 i( b
混凝土交貨的時候做一組試塊,按照標準養護然后試壓,用于證明攪拌站送的混凝土是否合格。
# M3 W3 w7 j* I
19、混凝土同條件養護試塊與標養試塊有一種不合格,怎么評定合格性?
4 k, z" c4 E! f" z U2 k# _6 C
A:混凝土強度評定有兩種方法:10組以上,采用統計法;10組以內用非統計法。告訴你下面這個方法,其實一點也不難:
3 J3 ]0 m4 N. j
20、有些試塊強度太高,是不是假試塊?
$ f6 V4 T9 J0 \4 P z+ f/ V
A:是有些施工單位弄虛作假。試塊強度高的離譜,確實有弄虛作假的嫌疑。各個地方都有地方標準,比如我們這里認為試塊強度高2個等級,就判斷為試塊造假。
( _% s* U7 x" y, z) Y
21、C45混凝土試塊抗壓出現成批不合格?
4 m/ Z6 d' V" V2 j9 e
A:如果很多試塊都不合格,這樣的混凝土最終評定肯定是不合格的。
( f3 U* f J# \0 n' `4 o* J
22、C35水下混凝土試塊的強度最低是應該大于35MPa還是應該大于40MPa?
+ C* E# L/ n0 Q9 p1 c& A
A:為了確保水下澆筑的質量,水下混凝土的配合比要比常規混凝土提高一個等級進行試配,驗收還是按照設計強度,還是35MPa。
8 c1 P) y# T0 I/ d n6 c
23、據規范,一個檢驗批的樣本容量應為連續的三組試件,若只有一組混凝土試塊,如何評定?
' H# d. W) u4 a: g
A:如果只有一組試塊,則必須大于設計強度。
) T% {: N1 T7 _4 b8 ?
對于混凝土強度的評定,首先要制作標準養護試塊,還要留同條件試塊。在同條件試塊不合格的情況下,可以回彈檢測。如果回彈檢測還是不合格,就需要鉆芯取樣,如果還是不合格那就需要:
+ Z6 s& U1 E; |7 m: R8 S
24、混凝土回彈強度不足,試塊強度合格怎么辦?
. U0 c! ~) G5 Y) {/ _
A:回彈法檢測混凝土強度所得出來的數據是偏于保守的。造成這種結果有兩種可能:(1)強度合格(2)試塊造假。
6 c, G2 U/ G, M( m6 I8 o- T
25、挖孔樁有一組沒送試塊但上部結構已施工2層怎么辦?
6 p8 N, T' H/ V
A:這種情況下沒法回彈,也沒法鉆芯取樣,確實比較難。如果是連續澆筑的混凝土,近似推斷一下好像有沒有依據。如果必須知道樁是不是合格的,做荷載試驗可能是最佳的方案吧。
來源:建筑經濟與管理。
0 O7 W( }$ A2 g) S2 D