求教各位專家。

假如客戶要求配置電機頻率為50HZ,供方直接配置的是60HZ的電機,是否有什么安全隱患?

回復

使用道具 舉報

推薦
發表于 2019-10-16 15:31:35 | 只看該作者
按理說  應該有有溫度偏高的現象...60hz 額定電壓為220v  50hz 應為電壓200v  但如給220v  感抗降低  應有溫度上的不同!!

點評

講的很好!  發表于 2019-10-16 16:28
推薦
發表于 2019-10-16 17:28:50 | 只看該作者
電機 因為額定頻率降低....所以得到的總阻抗降低...應該會得到較大的電流....所以在同功率的需求下...熱度應該會增加..跟(120*f)/p 的公式無關.. 所以轉速無關改變..也不會改變   
但是否相對改變多少轉差率  應該是這電機設計人算的才準!!
2#
發表于 2019-10-16 13:29:18 | 只看該作者
不存在。
回復

使用道具 舉報

4#
發表于 2019-10-16 16:00:00 | 只看該作者
翻一下你的意思:供電電壓是50Hz,實際配套的電機由原來的50Hz變成了60Hz,這樣60Hz的電機轉速會比原來要求的輸出轉速降低。

點評

回答已經很奇了  發表于 2019-10-16 16:22
這翻得好神  發表于 2019-10-16 16:18
6#
發表于 2019-10-17 10:23:02 | 只看該作者
額定頻率從50赫茲改為60赫茲時,但是仍以同樣的速度運行電機。通過這樣,我們會改變電機設置的計算,給予不同的阻力。可以這么干的,沒啥大不了的。
7#
發表于 2019-10-18 00:34:30 | 只看該作者
最佳辦法  就是通過變頻器  將V/F 曲線  選擇在60HZ 電壓才達220V 模式  會完全符合電機特性...

8#
發表于 2019-10-21 12:27:59 | 只看該作者
50,60赫茲