零線帶電的可能原因有哪些?下班后接一零活

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-8-31 21:09:38 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天下班后接一零活去修一臺無錫產的設備,檢查后主要是電氣故障,在檢修時一時大意發現零線帶電,對地電壓約120V。從總線接口處開始查找,下線全部檢查一遍都沒發現引起零線帶電的問題,只在設備上發現零線竟然沒有接開關,而是直接進入電器。# ^. [2 H5 k+ ?4 {9 v
請大俠們幫忙分析分析零線帶電的可能原因。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-8-31 21:15:14 | 只看該作者
你沒有說你的‘制式’,最好先說你制式,這樣才能往下說,& P/ W$ V4 u; K. Y+ W
# g, P+ ~" S) X+ E. @  |8 f
零線不是地線,‘懸空’,或者‘不平衡’,再或者‘感應’,都是帶電的根源,另外,你測量點的基礎電位是多少,也沒有表述,
3#
 樓主| 發表于 2013-8-31 21:30:35 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-8-31 21:15
1 i" C$ D6 @# p, A0 x你沒有說你的‘制式’,最好先說你制式,這樣才能往下說,
" N6 ]/ S+ n+ u2 F1 K/ U9 S& o* S; E
零線不是地線,‘懸空’,或者‘不平衡’,再 ...
$ E) \' `. `- c& w( B( B6 `! @
回大俠:3相四線制,因為設備安裝地比較潮濕,我只是簡單地測量零線與潮濕地面的之間的電壓約為120V,且零線偶與機殼相碰有強烈火花,空開立即保護。三相不平衡,測量總空開上線其中一相相差30V。更換相關電器后設備能工作,將設備總開關斷開后,儀表指示燈有微弱的亮光(因零線直接進電器),測總空開上線零線與地之間也是120V左右。
- h" w9 B  ?$ N4 D
4#
發表于 2013-8-31 21:37:33 | 只看該作者
三相四線制,你就要查是原始帶來的不平衡,還是你設備的問題,
+ e( z/ ~- M0 O  x! T# ^% r* ^
0 N- v: H% S' M0 Q6 q' e; @; Q斷開你現在的設備,都跳了,去最遠端那個‘進線柜’,看那里的不平衡是多少,就知道怎么回事兒了,現在你看,看不清楚,

點評

好的,明天聯系供電部門  發表于 2013-8-31 22:48
既然找到問題了,就好辦了,再往上面追,該平衡的要平衡,否則你這里有危險的,我玩過不少東西了,都是這么追,看哪里的問題,雖然俺與電氣專業沒有什么瓜葛,但問題出來了,可以給他們建議,  發表于 2013-8-31 21:47
謝謝大俠!我查了是外部不平衡,是在進戶線的上端測的,測量時已將進戶零線斷開,再測零線對地(進線柜接地線)任有120V。我總覺得這是一個很大的安全隱患。  發表于 2013-8-31 21:44
5#
發表于 2013-8-31 22:28:06 | 只看該作者
直接去配電房測量零線是否帶電,一個節點一個節點的查過來,零線帶電是大問題,很容易出安全事故,輕者造成設備損壞,重者直接傷人。

點評

查出是外部,具體在外部哪個節點或其他用戶需要明天聯系供電部門,畢竟其他用戶不在我接活的范圍內。  發表于 2013-8-31 22:52
6#
發表于 2013-8-31 23:12:59 | 只看該作者
零線接地不良,使零線與地線產生電位差。

點評

如果是接地不良,應該是在供電變壓器那里吧,明天問問同一支線的其他用戶看是不是也是零線帶電。  發表于 2013-9-1 00:09
7#
發表于 2013-9-1 10:09:09 | 只看該作者
零線重復接地不好,在線路的末端要對零線做重復接地,并且要和PE線接在一起,只有這樣才能保證萬一線路零線斷了,三相電壓不會出現某一相很高,而燒毀設備。三相四線制零線是不能接開關的。

點評

貌似做設備的u都是兩條線都斷開的,和供配電有些差別的  發表于 2014-5-17 10:48
像我修的這臺設備,如果零線在設備內不接開關,你認為對嗎?  發表于 2013-9-1 21:03
8#
發表于 2013-9-1 10:47:03 | 只看該作者
各位大俠,根據我目前的知識,應該是三相五線制比三相四線制安全可靠 ,對設備對人員都安全( C9 D( w" y* \, O; D# S7 l
那么為什么還有不少企業仍然用三相四線制呢?
, A7 B9 k/ L. }! n. ?+ l& W3 z, o如果我說的不對,請各位大俠給普及一下
9#
發表于 2013-9-6 10:20:46 | 只看該作者
高手呀
10#
發表于 2013-9-6 16:10:18 | 只看該作者
水水5 發表于 2013-9-1 10:47
8 b. W7 @# |& e# p5 k, o各位大俠,根據我目前的知識,應該是三相五線制比三相四線制安全可靠 ,對設備對人員都安全
. ^) z* R) O0 a7 V3 L那么為什么還有 ...
6 f# U& ^5 g! P0 u1 i
請教一下,三相五線制與三相四線制的區別在哪里?各有哪些優缺點呢?7 k$ d& _9 `* G' W* e