除塵管道堵塞,有什么辦法來檢測管道己積灰

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-7-28 12:43:28 來自手機 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠能否說說,當除塵系統運行一段時間,管道內有粉塵積聚將發生堵塞,此時有什么辦法來檢測管道己積灰,將發生堵塞?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-7-28 13:55:56 | 只看該作者
這是很簡單的系統設計問題了,
3 s+ |' M9 o- a  G6 S& }/ N7 a# K1 T, C' }+ _0 U, m
發送堵塞或深度積灰的位置段是可以預見的,比如轉折,比如速度急劇下降等位置,1 ]* X9 _! |( \  M- D

4 D8 \! y: M/ U4 \在預見發生堵塞的位置,設一個空氣探管,順氣流方向,定時吹氣,檢測該位置的壓力,當壓力增加到規定值的時候,就宣告發生堵塞,
3#
發表于 2013-7-28 14:28:58 | 只看該作者
裝脈沖閥,定時沖灰
4#
 樓主| 發表于 2013-7-28 15:35:59 來自手機 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-7-28 13:55 這是很簡單的系統設計問題了, 發送堵塞或深度積灰的位置段是可以預見的,比如轉折,比如速度急劇下降等 ...

2 f6 H, ?+ h) H# ?空氣探管,順氣流方向,測壓力。測的是管道內靜壓嗎?管道堵塞和正常情況壓力變化有多大呢?

點評

管道堵塞以后,測壓點的壓力就變化了  發表于 2013-7-28 15:37
5#
 樓主| 發表于 2013-7-28 15:39:06 來自手機 | 只看該作者
angel1399793 發表于 2013-7-28 14:28 裝脈沖閥,定時沖灰

. Q2 R$ m# b( J' j& R這太耗能了,管路一般較長的。是需要檢測,噴吹了也不知是否有效果啊!

點評

你都不知道哪里堵塞了?怎么噴吹?每時每刻都噴吹,那不是更耗能嗎?你必須先知道哪里堵了,才能處理,  發表于 2013-7-28 15:43
6#
 樓主| 發表于 2013-7-29 12:36:12 來自手機 | 只看該作者
曾考慮用空氣流量計,但管道系統內粉塵濃度高,濕度大,安裝要求高,怕影響測量精度和儀器使用壽命。
7#
發表于 2015-12-16 15:59:23 | 只看該作者
有兩基本的方法,一是通過壓力的變化來判斷,第二種是開個檢修門或觀察窗來看。
8#
發表于 2016-1-12 09:18:32 | 只看該作者
受教了
9#
發表于 2016-6-24 13:55:56 | 只看該作者
一般氣力輸送系統都會設置壓力檢測,壓力開關分為兩個,一只為低壓開關,比空管吹掃時壓力高一些,表示管道是否有料;另外一只為高壓開關,一般比輸送氣壓低一點,如果動作,表示管道已經堵死。
10#
發表于 2016-6-25 10:03:47 | 只看該作者
樓上說得對 頂一個