接觸器經常燒壞不知何故

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-1-30 20:37:03 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
廠里有一臺端面車接觸器換了5個了,啟動的時候吸住了,啪一聲,就壞了,不知道是什么問題引起的
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-1-30 20:52:59 | 只看該作者
要么是容量不夠,要么是接錯線了。
3#
發表于 2013-1-30 21:12:18 | 只看該作者
一般可能是水貨電器產品吧
4#
發表于 2013-1-30 22:19:45 | 只看該作者
本帖最后由 我在飛 于 2013-1-30 22:20 編輯
6 Y/ K, v7 E* S/ g
: h+ x9 l) N$ j  Z! V. l  q問題描述的太籠統了,大家不好回答你的問題啊。請描述一下接觸器的型號,負載情況,損壞過程等。
5#
發表于 2013-1-31 08:42:14 | 只看該作者
和我這的氣泵一樣,很大的可能是你的電壓低了,機床的功率一樣電壓低必然導致你的接觸器的通過電流高,電流高就容易燒,呵呵,我說的對呢還是對呢就給點評一下吧
6#
發表于 2013-1-31 09:03:56 | 只看該作者
很多原因的! 有時候灰塵太大,或者鐵屑進去了,造成短路也會出現這個問題
7#
發表于 2013-2-1 10:25:56 | 只看該作者
功率太大,檢查一下負荷
8#
發表于 2013-2-1 19:02:33 | 只看該作者
你應該說明一下,到底是線圈燒了還是觸點燒了。線圈燒是電壓用的不對,觸點燒是容量不夠或是負載有問題。但愿能幫到你。
- A3 D6 R* J8 \

點評

謝了,具體我也不清楚,因為我不是修理的,好象是觸點燒了,燒了然后空氣開關跳了,有一次不跳,把總閘都燒了。因為那機器不是正規產品,看上去很大,沒大用,不過不用它又不行。  發表于 2013-2-1 21:09
9#
 樓主| 發表于 2013-2-1 21:11:29 | 只看該作者
電壓應該是正常的,
10#
發表于 2013-2-1 22:24:54 | 只看該作者
功率不夠大吧