編碼器接線問題,如圖,請教

[復制鏈接]
#
發表于 2013-4-27 21:15:05 | 只看該作者 |只看大圖 |正序瀏覽 |閱讀模式
   最近做了一個項目,是通過使用三菱變頻器的位置功能,來達到定位的目的 ,(PLC-變頻器-電機-編碼器)因廠方要求,后來換成了圓形的軍規航空插頭, 做好后一段時間沒出問題,可是最近反應說變頻器常報警 顯示EOD 或EOLR 查了下基本是電機尾部編碼器反饋出現了問題, 供應商說因編碼器發出高頻信號,不可采用航空插頭的形式,可是想了想,伺服電機什么的都是航空插頭這個難道會有區別?麻煩請教下各位大俠了,謝謝。
回復

使用道具 舉報

11#
發表于 2022-9-19 15:24:17 | 只看該作者
感謝各位的分享!
10#
發表于 2013-6-13 12:54:08 | 只看該作者
我們設備也遇到過這樣的問題、把電線里的屏蔽層接根線出來接地就解決了。我們上周剛解決的、和編碼器沒關系的
9#
發表于 2013-6-13 12:35:55 | 只看該作者
焊接針腳短路?
8#
發表于 2013-6-8 09:53:58 | 只看該作者
屏蔽必須可靠接地。 有些編碼器是內部接地,那你就不用在接地了
7#
 樓主| 發表于 2013-4-29 21:59:43 | 只看該作者
午子仙毫 發表于 2013-4-29 21:20
; s: B1 @# m: e1 i5 h編碼器和變頻器同時使用,一定要注意編碼器線的位置,遠離變頻器,屏蔽是一定的,變頻器對編碼器的干擾很厲 ...

  |4 w/ {( T: e6 S' ?$ J, b謝謝回復,編碼器位置在電機尾部,和變頻器有一定距離,不過屏蔽做的不是很到位,下次改進。) n# v, O9 f3 W$ J4 |7 w1 S
6#
發表于 2013-4-29 21:20:11 | 只看該作者
編碼器和變頻器同時使用,一定要注意編碼器線的位置,遠離變頻器,屏蔽是一定的,變頻器對編碼器的干擾很厲害
5#
 樓主| 發表于 2013-4-29 20:17:24 | 只看該作者
jxqgp 發表于 2013-4-27 21:39 # N1 }- T5 f0 X4 Q: A3 g" w: H
我們公司做過一臺倒角機設備,就使用過旋轉編碼器和圖片上這種接頭,用了變頻器和PLC編程控制器,好像也沒出 ...
% x+ e, X: z/ Y$ v4 Q1 y
謝謝回復,看來還是我在使用上出現了問題。
4#
 樓主| 發表于 2013-4-29 20:16:25 | 只看該作者
我在飛 發表于 2013-4-28 17:57 ; K1 Z0 ]/ q8 {
我這做設備經常使用航空插頭連接編碼器的。在使用是要注意編碼器線和航空插頭做好屏蔽,不然會受外部干擾, ...

6 e- x) v8 ~3 H$ V, u謝謝大俠的回復 ,吸取這次教訓,下次改進 ,屏蔽要好好做好。
3#
發表于 2013-4-28 17:57:37 | 只看該作者
我這做設備經常使用航空插頭連接編碼器的。在使用是要注意編碼器線和航空插頭做好屏蔽,不然會受外部干擾,航空插頭一定要買大品牌質量好的,劣質的航空插頭經常出現接觸不良的現象。
2#
發表于 2013-4-27 21:39:30 | 只看該作者
我們公司做過一臺倒角機設備,就使用過旋轉編碼器和圖片上這種接頭,用了變頻器和PLC編程控制器,好像也沒出什么問題啊