久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 7149|回復: 17

接觸器經常燒壞不知何故

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-1-30 20:37:03 | 只看該作者 |正序瀏覽 |閱讀模式
廠里有一臺端面車接觸器換了5個了,啟動的時候吸住了,啪一聲,就壞了,不知道是什么問題引起的
回復

使用道具 舉報

19#
發表于 2013-4-10 12:35:10 | 只看該作者
接觸器以下,那里短路了吧,或者電機燒了還不知道。
18#
發表于 2013-3-14 12:58:00 | 只看該作者
線圈電壓注意了沒有?
17#
 樓主| 發表于 2013-2-22 19:15:01 | 只看該作者
muratec139 發表于 2013-2-16 01:25 - k3 A% q! ]1 m" ~7 x7 z
交流接觸器有部分型號的產品有兩種電壓,一種是額定工作電壓,一般為380V50/60hz,另一種是線圈電壓,在此可 ...
/ X, ]( y: ?* P7 j
謝了
16#
發表于 2013-2-16 01:25:30 | 只看該作者
交流接觸器有部分型號的產品有兩種電壓,一種是額定工作電壓,一般為380V50/60hz,另一種是線圈電壓,在此可能是220V50/60hz。樓主在使用這種接觸器的時候千萬要看清楚線圈電壓,不要把220V的線圈接在380V電壓上,這種接法保證你有多少接觸器都會燒壞。而且也比較符合樓主所描述的故障現象,就是通電一會兒就燒掉。
15#
發表于 2013-2-9 18:44:39 | 只看該作者
電機三相電流不對稱是主要原因,一般是線圈中有短路,用鉗形表檢查一下便知。
14#
發表于 2013-2-6 21:03:41 | 只看該作者
是不是出線絕緣不太好了,功率大了發熱造成短路呢。
13#
發表于 2013-2-3 01:37:15 | 只看該作者
樓主是用的山寨的吧
12#
發表于 2013-2-2 00:43:44 | 只看該作者
估計有短路,或者功率太大
11#
發表于 2013-2-1 22:24:54 | 只看該作者
功率不夠大吧