傳感器為什么檢測不到

[復制鏈接]
#
發表于 2011-10-10 23:31:33 | 只看該作者 |正序瀏覽 |閱讀模式
設備上有一套解鎖裝置,是EHB下落,鎖片被一(圖爾克)傳感器檢測到后,自動撥動鎖片進行解鎖,原來使用的傳感器檢測距離是15mm的,經常報超時,即傳感器未檢測到,調整傳感器使鎖片能在其中心,并檢測高度基本在10mm左右,仍是經常無法檢測到,發現檢測距離基本要在5mm左右,后換一檢測距離為35mm的,結果實際仍是5mm左右,檢查電壓等符合要求,而在試驗臺上拿一鐵片檢查,基本就能達到其檢測設定距離。這是為什么呢?
回復

使用道具 舉報

25#
發表于 2015-8-24 19:01:30 | 只看該作者
什么樣式的傳感器呢
24#
發表于 2015-7-21 12:17:50 | 只看該作者
好好學習
23#
發表于 2015-7-21 12:16:12 | 只看該作者
要看看說明書就好了
22#
發表于 2015-7-21 11:13:43 | 只看該作者
聽起來你用的是接近開關吧
. }& J" h' A; ]  y  ]: h0 u! l1 R有兩個原因/ C- v& e; F7 [/ w1 ?! h
1.是不是要求檢測的速度太快了,在要求的時間內,近距離檢測效果好,反之差% S' l* V" G5 Q& i" d$ c
2.周邊游干擾,如果是檢測金屬的傳感器,周邊如果有金屬片什么的會干擾動作時間,導致檢測距離縮短( p1 ?" f, `, e6 V
* [2 m/ i- `# G6 m( J+ B
供參考
( A" k" \" U5 c/ G& f# I- B
21#
發表于 2015-7-10 08:10:52 | 只看該作者
太籠統了,樓主,沒有細節沒辦法解決問題;要知道,排查故障最重要的信息就是細節,不注意細節,不描述細節,你讓人隨便說說?還是你根本就像隨便聽聽?
20#
發表于 2015-5-12 14:15:23 | 只看該作者
有咩有解決?
19#
發表于 2014-9-25 12:31:53 | 只看該作者
學習了
18#
發表于 2014-5-28 10:52:36 | 只看該作者
1 V! V6 ]3 M3 m% o0 Y
學習了
17#
發表于 2014-4-29 22:03:47 | 只看該作者
被檢測的物質是什么材料的