關于電控箱,電氣柜的設計基礎
- C$ j5 n# p/ [6 h( A6 F
3 U8 S2 t- z8 R ~+ ]1 L, R$ j4 V0 ?2 z h1 |5 y
- b$ \1 J) w) q# W }8 e( k3 _" c一、電氣設備總體配置設計
* o. B! p/ W R& D9 h各種電動機及各類電器元件根據各自的作用,都有一定的裝配位置,例如拖動電動機與各種執行元件! K0 s0 [* b3 M+ c) V
(電磁鐵、電磁閥、電磁離合器、電磁吸盤等)以及各種檢測元件(限位開關、傳感器,溫度、壓力、速度繼電器
% a# _+ B% V* A' `) D$ H% t等)必須安裝在生產機械的相應部位。各種控制電器(接觸器、繼電器、電阻、自動開關、控制變壓器、放大器6 @4 {( L d1 M* e6 H1 m/ g
等)、保護電器(熔斷器,電流、電壓保護繼電器等)可以安放在單獨的電氣箱內,而各種控制按鈕、控制開關、
( y! R. [( U' P# u) k* o- S3 h" t各種指示燈、指示儀表、需經常調節的電位器等,則必須安放在控制臺面板上。由于各種電器元件安裝位置
, |: j) N, f6 @- G% O) m- L H不同,在構成一個完整的自動控制系統時,必須劃分組件,同時要解決組件之間、電氣箱之間以及電氣箱與被
0 K& x0 Q, n* e6 {- k C控制裝置之間的連線問題。0 w9 u% \- q, h8 [3 P) k6 a& F
%! 劃分組件的原則. d% y" k2 R9 c% c; w
(%)功能類似的元件組合在一起。例如,用于操作的各類按鈕,開關,鍵盤,指示檢測、調節等元件集中為 \8 n& c8 l; V9 q% K0 X' N5 ?5 d+ v, ~
控制面板組件;各種繼電器、接觸器、熔斷器、照明變壓器等控制電器集中為電器板組件;各類控制電源,整, d% t9 t1 l, Y% J" l7 ^6 G, n$ V
流、濾波元件集中為電源組件等。
$ T) `& i8 ~5 x1 R" p5 z# S($)盡可能減少組件之間的連線數量,接線關系密切的控制電器置于同一組件中。
Q3 u4 H! b5 W; x O(!)強弱電控制器分離,以減少干擾。
4 f$ A8 ?; u: _, o2 D())力求整齊美觀,外形尺寸、重量相近的電器組合在一起。5 H5 M, q; V" Q
(*)便于檢查與調試,需經常調節、維護和易損元件組合在一起。 C; u7 O, ^7 q8 r& b6 u
· %!!+ · 新編電氣工程師手冊
* b4 X& ^. n5 \# v!! 電氣控制設備的各部分及組件之間的接線方式
+ C+ |! \# ]5 d. F4 I, x/ f(")電器板、控制板、機床電器的進出線一般采用接線端子(按電流大小及進出線數選用不同規格的接線% ^2 D0 t9 G/ q
端子)。
h1 r3 U3 P |/ X(!)電氣箱與被控制設備或電氣箱之間采用多孔接插件,便于拆裝、搬運。5 I& \# m1 R+ t; L' ~6 B/ r- c
(#)印制電路板及弱電控制組件之間宜采用各種類型標準接插件。
# [$ \: W: f3 v6 x電氣設備總體配置設計任務是根據電氣原理圖的工作原理與控制要求,將控制系統劃分為幾個組成部& b) \6 M# ?& Z- q
分,稱為部件。以龍門刨床為例,可劃分為機床電器部分(各拖動電動機、抬刀機構電磁鐵、各種行程開關和- P. t+ q- `9 ~" O7 m! ]
控制站等)、機組部件(交磁放大機組、電動機發電機組等)以及電氣箱(各種控制電器、保護電器、調節電器! j# e8 J* J5 I6 r0 J) ?' E& b
等)。根據電氣設備的復雜程度,每一部分又可劃分成若干組件,如印制電路板組件、電器安裝板組件、控制
' d/ J" t' f0 r6 c. \. I0 t面板組件、電源組件等。要根據電氣原理圖的接線關系整理出各部分的進出線號,并調整它們之間的連接方
3 h/ O8 D5 @' \ X/ ?/ f0 o式。
9 C u/ x! W# Y: G& `8 m" e總體配置設計是以電氣系統的總裝配圖與總接線圖形式來表達的,圖中應以示意形式反映出各部分主
; g" N3 P. o; K( O7 u6 ^要組件的位置及各部分接線關系、走線方式及使用管線要求等。# i( n0 J) M) C8 H7 K* o6 R
總裝配圖、接線圖(根據需要可以分開,也可以并在一起畫)是進行分部設計和協調各部分組成一個完整
8 l' f2 S2 O/ \ ^系統的依據。總體設計要使整個系統集中、緊湊,同時在場地允許條件下,對發熱厲害、噪聲振動大的電器部
5 v5 [1 X# A/ }6 i5 z件,如電動機組、啟動電阻箱等盡量放在離操作者較遠的地方或隔離起來;對于多工位加工的大型設備,應考3 L0 G: ?7 x5 Y4 f% @' c1 \
慮兩地操作的可能。總電源緊急停止控制應安放在方便而明顯的位置。總體配置設計合理與否將影響到電
: @( f. Z" q/ B' j- l2 u- y氣控制系統工作的可靠性,并關系到電氣系統的制造,裝配質量,調試、操作及維護是否方便。
& ]( ~* Q& i: a- h- C1 C1 ~二、元件布置圖的設計與繪制4 P# h" [8 `/ d9 s' O! `
電器元件布置圖是某些電器元件按一定原則的組合。例如,電氣控制箱中的電器板、控制面板、放大器) z8 t* Q& j1 X0 a8 {. W; y2 w) g
等。電器元件布置圖的設計依據是部件原理圖(總原理圖的一部分)。同一組件中電器元件的布置應注意以& C. F9 D, Q# D5 ~ t- h1 q2 P5 q9 @
下問題。1 _& k. t( r) ^, x# c3 B0 ~
"! 體積大和較重的電器元件應安裝在電器板的下面,而發熱元件應安裝在電器板的上面。7 E* c$ E& u4 n
!! 強電弱電分開并注意屏蔽,防止外界干擾。# P0 K( q8 I% z: ]9 x$ W
#! 需要經常維護、檢修、調整的電器元件安裝位置不宜過高或過低。, J" B6 m$ W! Z2 [
$! 電器元件的布置應考慮整齊、美觀、對稱。外形尺寸與結構類似的電器安放在一起,以利加工、安裝和5 h; a- Z2 U( ^4 n( j( H- k2 P
配線。
3 b! Q. Q% m% S' c! y- f X%!電器元件布置不宜過密,要留有一定的間距。若采用板前走線槽配線方式,應適當加大各排電器間
( u, L* W5 n: q1 Y# j' [距,以利布線和維護。5 e' O8 i: s% p
各電器元件的位置確定以后,便可繪制電器布置圖。布置圖是根據電器元件的外形繪制,并標出各元件% \8 p: |( u4 |1 ?
間距尺寸。每個電器元件的安裝尺寸及其公差范圍,應嚴格按產品手冊標準標注,作為底板加工依據,以保/ o2 W" B: L& H5 G0 e
證各電器的順利安裝。
Y3 y' Y' @7 j- _5 }在電器布置圖設計中,還要根據部件進出線的數量(由部件原理圖統計出來)和采用導線規格,選擇進出9 S# x4 k. R& t7 |% G3 H
線方式,并選用適當接線端子板或接插件,按一定順序標上進出線的接線號。) P& b \) o; F6 F
三、電器部件接線圖的繪制# {# ]8 N: j. G" l8 b" l) K, i
電器部件接線圖是根據部件電氣原理及電器元件布置圖繪制的。它是表示成套裝置的連接關系,是電器安裝與查線的依據。接線圖應按以下要求繪制。# d6 Q3 z, o/ H
0 L, L A: W# B& }7 {5 M* Z7 } |