發布時間: 2019-7-26 13:35
正文摘要:1.現在伺服電機5000線,百分表檢查X向,遠離工件100左右后,又靠近工件,就變位2MM左右,(用單步核查,電子齒輪比,正常,排除機械,絲桿原因),各位同仁,請問問題出在哪里? 2.伺服電機5000線能用2500線代替么? ... |
阿莫搞機 發表于 2019-8-8 14:07 結果是換了電機后,相序反了,換了也報警,調換相序后,重設置電子齒輪比,OK |
機械問題比較多,電機線數改變重新計算齒輪比即可 |
沙發 |
風》追逐 發表于 2019-7-27 08:16 本就是全閉環的 |
上海伺服 發表于 2019-7-27 09:49 謝謝,我試一下 |
風》追逐 發表于 2019-7-27 08:16 明天我就換伺服電機2500線,再調試, |
風》追逐 發表于 2019-7-27 08:16 不正常 |
上海伺服 發表于 2019-7-27 09:49 我試一下看,謝謝你 |